柴油发电机房应设置什么形式灭火系统
zhf-li
zhf-li Lv.2
2010年10月12日 09:37:33
只看楼主

现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!

现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!
免费打赏
lr20032004
2010年10月12日 10:24:09
2楼
可以采用IG541也可以采用气溶胶进行气体灭火,具体的气体灭火设计,我建议还是让专业的消防厂家来做!
回复
genmaxac
2010年10月16日 22:57:50
3楼
做气体灭火,如七氟丙烷灭火系统。
回复
chaorocktnt
2010年10月24日 21:43:42
4楼
一般就做水喷雾吧
回复
recoba925
2010年10月25日 09:14:58
5楼
七氟丙烷灭火系统
回复
zc112
2010年10月25日 12:28:26
6楼
做气体灭火系统不好,因为柴油机房内应设自然进风口部,面积一般较大,(暖通专业要求),气体容易逸出,不能保证灭火效果,可以采用自动喷水-泡沫联用系统,比较节省,自喷设计手册上推荐,仅增加泡沫罐及配套设备即可。

jayhoney

不是暖通主要要求  是设计使用要求

回复
lfqdl2003
2010年10月25日 21:32:16
7楼
建议使用水喷雾灭火,这样可以跟地下室或是地下车库的自喷系统合用一套喷洒泵,只是重新设个雨淋阀而已嘛。
回复
ysy0818
2010年10月27日 20:04:41
8楼
比较常用的是水喷雾系统,单独设置报警阀组就行。还有设置七佛丙烷,热气溶胶和自动干粉灭火系统的。气体系统中自动干粉灭火系统造价最低,灭火效果也不错。
回复
ly2024270
2010年11月02日 12:52:03
9楼
学习,学习啦:)
回复
jinyu2510
2010年11月23日 11:44:26
10楼
应该做气体灭火系统或者水喷雾系统,从成本角度考虑,水喷雾系统比气体灭火系统要低得多,但前提是喷淋泵必须能够达到阀前压力的要求。如果能够保证房间的密闭性,气体灭火系统应该是更可靠的系统。
回复
电工空调工
2010年12月03日 16:33:36
11楼
搞到最后还是没有答案,但我见过最多的是气体灭火,其次是喷淋,再次是水喷雾,放置一两个手提灭火器的也有。
回复

相关推荐