消火栓前水压如计算的话,DN65,13m充实水柱的约为22m,可是屋顶消防水箱距最不利点消火栓要求应保证7m的高度,7m与22m岂不矛盾?单以充实水柱来讲,7m也达不到13m水柱的要求,那为何要保证7m的高度呢?
消火栓前水压如计算的话,DN65,13m充实水柱的约为22m,可是屋顶消防水箱距最不利点消火栓要求应保证7m的高度,7m与22m岂不矛盾?单以充实水柱来讲,7m也达不到13m水柱的要求,那为何要保证7m的高度呢?
2楼
水箱压力不同水泵压力
回复
3楼
这是对最不利点的一种放宽,反正使用了消火栓,要启动消防水泵,水泵一启动,
就能满足要求了
回复
4楼
多谢指教
回复
5楼
好多设计上可没有消防泵啊!怎么办?
回复
6楼
临时高压系统应该都有泵吧,否则常高压系统连水箱都可以不要,如果是多层建筑,是以外部救援为主,消防车来了可以使用水泵接合器加压呀
回复
7楼
请教刘峰:7m是如何定出来的?5m行不?
回复
8楼
新的《建规》正在送审,我看了,也把静水压力定为7米,我认为7米,主要是因为规范要求消火栓充实水柱高层建筑不应小于10米,多层建筑不应小于7米,考虑到水箱设置高度的限制,对最不利点进行适当放宽,就是最不利点消火栓充实水柱采用5米,我通过水力计算,充实水柱5米,当采用DN65的衬胶水带、19MM的水枪时,消火栓栓口的压力需要约7米水柱,另外这7米水柱又基本能满足喷淋系统最不利点喷头的工作压力要求,因此就有了,7米水柱这个要求,————我个人的浅见
回复
9楼
消防水箱至最不利消火栓7米指的是静压,平常计算时栓前的压力指的是消防水泵工作时的动压。
回复
10楼
消防水箱至最不利消火栓7米指的是静压,平常计算时栓前的压力指的是消防水泵工作时的动压。
回复