L型多层建筑,内走廊长度144m,是否...
vectra
vectra Lv.3
2006年02月09日 13:15:12
来自于通风排烟
只看楼主

L型5层建筑,内走廊长度共144m,两侧为客房,走廊仅L型两端部有可开启外窗。共设置了四部楼梯(间距48m,48x3=144m)以满足疏散要求。请问疏散距离和疏散内走道长度分别为多少?是否满足规范要求?是否要设机械排烟?

L型5层建筑,内走廊长度共144m,两侧为客房,走廊仅L型两端部有可开启外窗。

共设置了四部楼梯(间距48m,48x3=144m)以满足疏散要求。请问疏散距离和疏散内走道长度分别为多少?是否满足规范要求?是否要设机械排烟?
免费打赏
giadr
2006年02月09日 17:53:40
2楼
机械排烟可以不用,多层按低规不用设
但是考虑是客房的话,设了是不是更好些呢?
回复
sailslx
2006年02月09日 20:58:39
3楼
最大疏散距离24米,满足规范不大于40米的要求,按规范没有机械排烟要求。
回复
jxc2004
2006年02月10日 11:02:07
4楼
首先来说你的四部楼梯是不是防烟楼梯间或封闭楼梯间(正常来讲是)。
是封闭楼梯间也就是说明在楼梯处有防火门,不能进行自然排烟。
在技术措施上说的很明确,不论是多层还是高层,当自然排烟不能满足要求的时候应设置机械排烟。
所以我总结,如果你的四部楼梯均为封闭楼梯间的话,机械排烟应该设置。
回复