请教大家一个问题,冷却塔能安装在与制冷机房等高的位置吗?为什么?
请教大家一个问题,冷却塔能安装在与制冷机房等高的位置吗?为什么?
2楼
请教大家冷却塔能安装在与制冷机房等高的位置吗?
回复
3楼
其实这不大紧要,关键在于:冷却泵与冷却塔之间的配管(最高处)最好不要高于冷却塔水盘,否则将直接影响到水泵吸入效果(跑气噢)
回复
4楼
是这样,所以一般冷却塔安装位置都高于制冷主机的。
回复
5楼
应该是冷却塔出水口高度跟冷却泵入口高度有关吧,
冷却塔出水口与冷却泵吸入口的高差,应该大于冷却塔出水口至冷却泵吸入口的阻力-冷却泵的气蚀余量
回复
6楼
我觉得也是这样的
回复
7楼
关键是要保证水能考重力自动流到水泵吸入口处。
回复
8楼
是啊!只要高一点就行啊
回复
9楼
不能,应该比制冷机房高疑点才行。一般是安装在屋顶。
回复
10楼
那就是说制冷机组比冷却塔和水泵高(水泵比冷却塔低),是可以的,是吗?
水泵计算扬程时除了水管的阻力(局部和沿程阻力),机组冷凝器的阻力,塔的喷洒压头,还应该加上制冷机组的高度了(扬程里面不应再加冷却塔的提升高度了,即水盘到喷头的高度,因为制冷机组本身在塔的高处),我觉得是这样!!
希望同行指出有无错误!
因为我也在做一个项目,水环热泵,塔和泵在2楼,但是要供4,5,6楼处的机组!
回复
11楼
需要确保冷却水泵吸入口有一定压力。要不水泵吸入口的软接头会被吸瘪了。我曾经有过这样的经历
回复