如何进行补水的?补水的水压会不会比管道里的水压小而带来影响?
如何进行补水的?补水的水压会不会比管道里的水压小而带来影响?
2楼
个人认为压力膨胀罐是个很烂的东西,最好用膨胀水箱补水定压。如果条件不允许,用补水泵直接补水定压,安全阀泄水解决膨胀的问题
回复
3楼
这样一来,补水泵会频繁启动
囊式定压罐起缓冲作用还是必要的。
回复
4楼
以下是在Chinahvacr行业论坛上的一个贴子,其中“思考”的发言大家可以参考一下
而压力膨胀罐用于中央空调系统是不能起达到这俩个目的的。
分析:压力膨胀罐内是水/空气构成,比如:当中央空调系统停止运行时,压力膨胀罐的静压为0.5MPA绝对压力,压力膨胀罐内的水和空气也为0.5MPA(设此时水/空气比例为1:1,压力膨胀罐的体积为1立方米),当主机开动后,水温下降,水的体积缩小,压力膨胀罐的压力下降(压力膨胀罐的空气膨胀,使水进入管道);同时,水泵的开动,也会使处于水泵吸入端的压力膨胀罐的压力进一步下降,使补充水进入压力膨胀罐,达到一定的压力平衡.
结果:进来多少,出去多少!
水的膨胀系数是0.00025/度,系统中的冷冻水按100立方米计算,每天开机前的水温度与额定工况的水温按10度计算,每天需要膨胀<-->收缩:0.00025*100*10=0.25立方米.
对1立方米的"压力膨胀罐",被放出0.25立方米后,"压力膨胀罐"内的空气膨胀了50%,有如下公式:
5MPA*0.5=X*0.75 X=0.333MP (实际上是不可能达到这一数值的)
必须设定补水泵为0.485MPA启动,0.500MPA停止,即使这样,整管道系统还会有1.5的"空管".
结果:每天有250公斤的水排放;补水泵在开机后的一段时间内要一直开开停停,系统压力不稳定,
关键是本来一件很普通的很简单的事,被"压力膨胀罐"搞的乱七八糟!
原因:甲方白痴!设计方贪财!审计者不负责任!
回复
5楼
压力膨胀罐应该安装在补水泵出口端,补水泵入口端接补水箱,补水箱由自来水补水,安全阀泄水引至补水箱
回复