2楼
一般屋顶水箱都是厂家来作!
回复
3楼
如果设计方需自行设计,那么屋顶水箱侧需考虑哪些荷载?按什么构件进行计算?钢筋如何布置?
回复
4楼
有计算水池的小软件,可以参考一下。应该原理一样的
回复
5楼
哪位能写出水侧压力的计算公式?水池侧壁厚120mm,顶板上开600*600mm的检修孔,水池深2.1m,池中满水,试计算水池侧壁的配筋,谢谢。
回复
6楼
水池计算软件给的条件但简单啦,不符合我的要求,哪位有更详细的水池计算软件,上传一个上来啊。
回复
7楼
水深2.1M如用120MM的侧壁板厚,应难以满足强度的要求,如勉强满足了,裂缝挠度也不能满足,应加大板厚,计算简图一般都是上端铰接,下端固接的支承条件来设计.
回复
8楼
楼上那位仁兄解释的蛮不错,我看懂了,现在我已了解如何计算水池配筋了,谢谢楼上各位的指点。
回复
9楼
可是我还是不懂哦,请指教!
回复
10楼
其实我也还是没有搞懂,上面说得懂了,纯粹是为了配合当时的气氛,希望大家继续关注这个贴子。
回复
11楼
钢筋混凝土特种手册那本书上有详细计算过程
回复