[已结贴]屋顶水箱侧壁考虑哪些荷载?
wang102cn
wang102cn Lv.7
2006年02月06日 17:37:49
只看楼主

按什么构件进行配筋?需验算什么地方?

按什么构件进行配筋?需验算什么地方?
免费打赏
assssw
2006年02月07日 08:45:15
2楼
一般屋顶水箱都是厂家来作!
回复
wang102cn
2006年02月07日 09:59:25
3楼
如果设计方需自行设计,那么屋顶水箱侧需考虑哪些荷载?按什么构件进行计算?钢筋如何布置?
回复
sunwaygogo
2006年02月08日 07:41:13
4楼
有计算水池的小软件,可以参考一下。应该原理一样的
回复
wang102cn
2006年02月09日 09:28:59
5楼
哪位能写出水侧压力的计算公式?水池侧壁厚120mm,顶板上开600*600mm的检修孔,水池深2.1m,池中满水,试计算水池侧壁的配筋,谢谢。
回复
wang102cn
2006年02月10日 12:22:01
6楼
水池计算软件给的条件但简单啦,不符合我的要求,哪位有更详细的水池计算软件,上传一个上来啊。
回复
13715663033
2006年02月14日 20:42:44
7楼


水深2.1M如用120MM的侧壁板厚,应难以满足强度的要求,如勉强满足了,裂缝挠度也不能满足,应加大板厚,计算简图一般都是上端铰接,下端固接的支承条件来设计.
回复
wang102cn
2006年02月15日 17:56:19
8楼
楼上那位仁兄解释的蛮不错,我看懂了,现在我已了解如何计算水池配筋了,谢谢楼上各位的指点。
回复
llty09
2006年05月28日 21:12:31
9楼
可是我还是不懂哦,请指教!
回复
wang102cn
2006年05月30日 17:30:37
10楼
其实我也还是没有搞懂,上面说得懂了,纯粹是为了配合当时的气氛,希望大家继续关注这个贴子。
回复
齐齐齐齐
2006年10月11日 22:31:45
11楼
钢筋混凝土特种手册那本书上有详细计算过程
回复