温差小,意味着流量大与主机流量不匹配补充测试报告,大家帮忙看看测试上位58~61m考虑还要做地下车库,实际深度只有50左右埋管深度很浅,以至于进出水温差很小因此能否串联连接,以增加水路与土壤的接触时间,增加换热量?有谁对这方面了解较多?欢迎指点QQ:108833507[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-10-11 10:58 编辑 ]
温差小,意味着流量大
与主机流量不匹配
补充测试报告,大家帮忙看看
测试上位58~61m
考虑还要做地下车库,实际深度只有50左右
埋管深度很浅,以至于进出水温差很小
因此能否串联连接,以增加水路与土壤的接触时间,增加换热量?
有谁对这方面了解较多?
欢迎指点
QQ:108833507
[
本帖最后由 tkdy2002 于 2010-10-11 10:58 编辑 ]
12楼
孔内串联或双孔串联均可,但要核算一下环路内流体的流速,再作出选择,以使换热效果最佳.
回复
13楼
这个工程还没运行,刚做完测试报告
从报告上看的进出水温差很小,我觉得是因为埋管太浅与土壤换热不够造成的
不知道对不对
回复
14楼
换热量小,
或者水泵大
回复
15楼
没有数据不能说明问题。
进/出水温度,水流量。土壤温度等,环境温度。。。
先测出换热量。
回复
16楼
你应该做个测试;如果是换热器的问题;你只能在加点井了
回复
17楼
埋管只能埋50m,结果是地埋管进出水温差很小,如何解决?
温差小,意味着流量大
与主机流量不匹配
补充测试报告,大家帮忙看看
测试上位58~61m
考虑还要做地下车库,实际深度只有50左右
埋管深度很浅,以至于进出水温差很小
因此能否串联连接,以增加水路与土壤的接触时间,增加换热量?
有谁对这方面了解较多?
回复
18楼
谢谢楼主无私奉献,好好学习,天天向上 ,也感谢大侠们的经验交流!!
回复
19楼
可以把地埋侧的水泵流量选大一点 第一可以满足主机的流量 第二可以提高垂直买埋管的水流速度 垂直管水流速高了 雷诺数会大 换热效果会好
回复
20楼
串联会水利失衡的
回复