埋管只能埋50m,结果是地埋管进出水温差很小,如何解决?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2010年10月09日 15:54:09
来自于热泵工程
只看楼主

温差小,意味着流量大与主机流量不匹配补充测试报告,大家帮忙看看测试上位58~61m考虑还要做地下车库,实际深度只有50左右埋管深度很浅,以至于进出水温差很小因此能否串联连接,以增加水路与土壤的接触时间,增加换热量?有谁对这方面了解较多?欢迎指点QQ:108833507[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-10-11 10:58 编辑 ]

温差小,意味着流量大
与主机流量不匹配

补充测试报告,大家帮忙看看
测试上位58~61m
考虑还要做地下车库,实际深度只有50左右
埋管深度很浅,以至于进出水温差很小
因此能否串联连接,以增加水路与土壤的接触时间,增加换热量?
有谁对这方面了解较多?
欢迎指点
QQ:108833507

[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-10-11 10:58 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

616e3137fb0ee7dc471f.pdf
1.1 MB
立即下载
免费打赏
yangming668225
2010年10月09日 22:15:01
2楼
按照主机的流量选择水泵
回复
cclzj2008
2010年10月10日 02:04:37
3楼
首先要看你地下换热器换热能力是否足够了。
回复
lgtlllhb641
2010年10月10日 09:30:03
4楼
你多打几个井,多加几个换热器不就解决问题了。
回复
xujin6725
2010年10月10日 11:51:53
5楼
温差小有多种原因,首先看主机是否满载,如果部分复合运行,温差肯定要小;另外是水泵流量和扬程的选择,虽泵选大了就会大流量小温差运行;其次就是你地埋管换热量了,如果以上两种情况都不是,而且冷却水温度基本不变,那就是地埋管换热量做大了,运行效果应该挺会的。
回复
zhanghaiming1688
2010年10月10日 16:53:45
6楼
改变水平管的联接方式可以解决这个问题.具体要看你的井是如何布置的.
回复
luckylx
2010年10月11日 13:43:01
7楼
没太看明白啊,:L
回复
iloveki520
2010年10月11日 17:05:51
8楼
水泵循环量大小会影响温差,为了温差而减少循环量的话,会加大热泵的负荷,你再计算计算,热泵每小时的换热量多少KW/h,
把温差定在你需要的范围,再考虑水泵的流量。并联------流量大温差小,串联--------流量小温差大!!
回复
smlx-521
2010年10月11日 18:02:13
9楼
能满足供热要求否??
回复
yingtiao
2010年10月11日 23:20:10
10楼
学习,新人入行
回复
宝贝佳林
2010年10月12日 10:11:22
11楼
温差小有多种原因,首先看主机是否满载,如果部分复合运行,温差肯定要小;另外是水泵流量和扬程的选择,虽泵选大了就会大流量小温差运行;其次就是你地埋管换热量了,如果以上两种情况都不是,而且冷却水温度基本不变,那就是地埋管换热量做大了,运行效果应该挺会的。
5楼 说的很正确啊
回复