由于我们公司要开发一个人防地下室 我们看到 图纸上有一个呼唤按钮和通风方式灯箱(在密闭门上)和通风控制柜(在防化值班室内) 我们不知道他的工作流程是什么 ?呼唤按钮的作用是什么?是给外面的人进来 ,按的门铃吗 是不是按呼唤按钮后,防化值班室的人知道有人要进来后,给一个里面的通风情况信号,通过信号灯箱完成通讯呢? 由于图纸不清楚,咨询设计人员也不是很清楚!请知道的帮我一下![ 本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 编辑
由于我们公司要开发一个人防地下室 我们看到 图纸上有一个呼唤按钮和通风方式灯箱(在密闭门上)和通风控制柜(在防化值班室内) 我们不知道他的工作流程是什么 ?呼唤按钮的作用是什么?是给外面的人进来 ,按的门铃吗 是不是按呼唤按钮后,防化值班室的人知道有人要进来后,给一个里面的通风情况信号,通过信号灯箱完成通讯呢? 由于图纸不清楚,咨询设计人员也不是很清楚!请知道的帮我一下!
[
本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 编辑 ]
42楼
个人觉得是目前政府对人防工程还不是很重视。
不过,慢慢一切新的规定都会出台了。
人防工程,也看是几级的。像我现在施工的核五级的人防工程,根据江苏省人防办的文件规定,核五级就不存在平战转换的,也就是所有设备都必须安装到位。如果是六级的,就会临战转换了,但是相关的设备也是需要购置到位的。
回复
43楼
人防工程--对外防战,对内防动乱分子--防人
回复
44楼
继续顶起,谢谢
回复
45楼
你说的图集我都下载了 但图集上没有说原理啊 就是战争的原理。到时候是怎么工作的?整个流程是什么?
回复
46楼
我知道 我也在网上咨询了 但也说不清 比如这个(清洁/隔绝/滤毒)通风方式信号箱 是给内部人看的 还是外部需要进来的人看的 ?
回复
47楼
现在的人防工程,估计也就是起个安定老百姓心理的作用,实战基本没用。
能防地震吗?
回复
48楼
按规范,有三中通风方式的人防工程主要出入口必须设置呼唤按钮,门铃设置在值班室内。主要出入口一般是给防化工作人员进出,或者意外情况其它人员进出。按门铃值班人员就知道外面人员要进入。通风方式信号箱分为A,C型,A型信号箱最基本是控制三种(清洁/隔绝/滤毒)通风方式信号箱的状态,在高等级人防工程采用C型信号箱,必须具备控制通风阀门,进排风机的功能。
回复