由于我们公司要开发一个人防地下室 我们看到 图纸上有一个呼唤按钮和通风方式灯箱(在密闭门上)和通风控制柜(在防化值班室内) 我们不知道他的工作流程是什么 ?呼唤按钮的作用是什么?是给外面的人进来 ,按的门铃吗 是不是按呼唤按钮后,防化值班室的人知道有人要进来后,给一个里面的通风情况信号,通过信号灯箱完成通讯呢? 由于图纸不清楚,咨询设计人员也不是很清楚!请知道的帮我一下![ 本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 编辑
由于我们公司要开发一个人防地下室 我们看到 图纸上有一个呼唤按钮和通风方式灯箱(在密闭门上)和通风控制柜(在防化值班室内) 我们不知道他的工作流程是什么 ?呼唤按钮的作用是什么?是给外面的人进来 ,按的门铃吗 是不是按呼唤按钮后,防化值班室的人知道有人要进来后,给一个里面的通风情况信号,通过信号灯箱完成通讯呢? 由于图纸不清楚,咨询设计人员也不是很清楚!请知道的帮我一下!
[
本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 编辑 ]
2楼
按规范,有三中通风方式的人防工程主要出入口必须设置呼唤按钮,门铃设置在值班室内。主要出入口一般是给防化工作人员进出,或者意外情况其它人员进出。按门铃值班人员就知道外面人员要进入。通风控制柜最基本是控制三种(清洁/隔绝/滤毒)通风方式信号箱的状态,在高等级人防工程或部分地区通风控制柜还必须具备控制通风阀门,进排风机的工程。现在人防市场抄袭现象太严重了,很多院找套人防图纸依葫芦画瓢,设计人员自己都不懂工作原理,所以设计质量可想而知。出现这样的情况我想主要是现阶段很多人防设备未安装到位,只设计不安装不施工。但是随经济发展,很多地区人防平战转换要求不断提高,连很多已经验收过的人防工程都必须安装防化设备调试功能设备,这时候就暴露很多问题(设备安装不了,功能无法实现)。所以,现在很多人防工程施工完了还须大动作整改。
回复
3楼
其实也不是他别困难,结构预埋足够的隔爆穿墙管,暗敷盒和管都有人防图集,配套材料选型产品手册也很多。
回复
4楼
所以,现在很多人防工程施工完了还须大动作整改
回复
5楼
目前的民用建筑内人防工程是浪费工程,设计理念还停在二次大战大规模轰炸阶段,劳民伤财,装了一大堆东西,到时候烂掉。
回复
6楼
呵呵,2号说得对,现在很多都是这样操作的
回复
7楼
5#楼的看法比较符合实际
回复
8楼
有道理!
回复
9楼
兄弟你讲的太精辟了 我就是人防工程毕业的 现在在人防办工作 我审好多图纸 好多都是抄来了 问原因不懂
回复
10楼
兄弟你误解了 目前的人防工程还是值得利用的 海湾战争 伊拉克战争等很多战争都说明了 目前的精确制导 空袭是战争的主要形式 而民用的人防工程不是敌人的打击目标 敌人主要打击的是政府目标和重要的军事目标 以达到依照锁喉的目的 所以人防工程主要是防战争的次要灾害的 火灾 核弹剩余的冲击波的 不防直接命中的
回复
11楼
现在要打起来,什么人防工程的防护能力恐怕有限?一是武器升级,二是垃圾工程
回复