这样的高层住宅消火栓怎么设?
yaaaa
yaaaa Lv.7
2006年02月05日 15:23:44
只看楼主

如图,一梯五户,走道连通三户,合用前室连通另外两户,室内消火栓有两种方法:1、走道和前室各设一个,因为合用前室的消火栓可算在内;2、走道设一个,合用前室设两个,因为合用前室需要担负另外两户而走道与前室间因有防火门因而走道消火栓不能计入;到底采用哪个比较合理?

如图,一梯五户,走道连通三户,合用前室连通另外两户,室内消火栓有两种方法:
1、走道和前室各设一个,因为合用前室的消火栓可算在内;
2、走道设一个,合用前室设两个,因为合用前室需要担负另外两户而走道与前室间因有防火门因而走道消火栓不能计入;
到底采用哪个比较合理?

1139124215799.gif

免费打赏
rekoba
2006年02月07日 17:02:20
12楼
按我们这边消防部门要求的想法应该是会按第二个要求做.
合用前室与走道已经被防火门分隔开了.
成为不同的防火区域.需要分开计算消防栓的数量.
回复
kibo
2006年02月07日 17:18:54
13楼

我理解,不同的防火分区有防火门等等分隔,但是并不能就此理解成有防火门分隔的两侧属于不同的防火分区.前室和封闭楼梯间严格说不能认为是单独的防火分区,所以这里并不存在消火栓保护范围跨越防火分区的问题.
回复
yaaaa
2006年02月08日 08:43:16
14楼
这样说来还是要地区而定了,不过为了保险起见,还是应该按照方案二做设计吧?