关于基坑回填的压实问题?
wuzp_311
wuzp_311 Lv.2
2010年10月08日 17:29:49
来自于闲聊茶吧
只看楼主

各位高人,请教20米的回填土可以压实吗?可以在上面建一个二层楼房吗?需要如何处理呢?

各位高人,请教20米的回填土可以压实吗?可以在上面建一个二层楼房吗?需要如何处理呢?
免费打赏
csc99
2010年10月09日 16:15:49
2楼
理论上是可以的,分层压实,就像公路上二十米高的路堤也不是没有,但一定要处理好,发生不均匀沉降的话就麻烦了,压实完以后,预留一定的工后沉降期,把基坑边缘压实处理好,应该也行吧
回复
lijiuhua1008
2010年10月09日 19:50:19
3楼
太高了!地基容易沉降!最好做些护坡处理!
回复
设计小兵
2010年10月11日 01:24:37
4楼
分层压实,并考虑回填土坡的稳定性。
2层高的房子基础最好做满堂红基础或钢筋砼条形基础,增强基础的整体性与抗不均匀沉降的能力。
回复
happywsj
2010年10月11日 05:28:11
5楼
可以采用强夯处理的方法;
两层的房子荷载没有多大。
回复
魏兵
2010年10月11日 08:51:35
6楼
考虑最上一层使用砂填,厚度不少于1米
回复
wuzp_311
2010年10月11日 16:02:37
7楼
谢谢大家,学习了。:)
回复
yunonglbq
2010年10月28日 08:47:05
8楼
压实一定要分层,,填土太厚,要注意沉降啊
回复
li888999
2010年11月01日 17:45:58
9楼
可以压实,,,先做好护坡,,,然后分5次压实,,,用水灌的方法让土下沉,,,一层一层的沉,,最后表面的一层用水灌后在打夯,,,,灌水的过程你可以看到土下沉的变化
回复
r.jj
2010年11月01日 20:59:06
10楼
听上面的分层压实。不然用水夯实
回复
云海0789
2010年11月01日 21:08:05
11楼
可以用强夯的办法,但是应注意不只用平板测承载力,还要测标贯,基础上采取措施,可以解决沉降问题。
回复