潜水泵是18.5KW的,我按04DX101-1电气常用数据上选择CJX2-40的接触器,为什么总是跳呀?谁知道为什么

潜水泵是18.5KW的,我按04DX101-1电气常用数据上选择CJX2-40的接触器,为什么总是跳呀?谁知道为什么
免费打赏
lingxuct
2010年10月08日 12:34:25
2楼
按理说,18.5KW电机的额定电流在37A以下,用40A接触器是可以的,“为什么总是跳呀?”需要找到接触器跳的原因,是保护动作跳还是电压低接触器抖动(烧接触器主触头)?
回复
zigj
2010年10月08日 15:36:18
3楼
1、18.5的电动机用40的接触器,略小。建议选用大一个级别的接触器。主要是国产设备的质量问题。
2、接触器跳,是不是热继电器动作了,仔细查查,动作的原因。
回复
xcmbb521026
2010年10月08日 15:47:22
4楼
多谢,值得学习,辛苦了!
回复
liweijidian
2010年10月08日 17:09:43
5楼
接触器跳不一定是接触器的问题,主要考虑电源、热继电器和线路接线问题
回复
lyxie
2010年11月01日 11:35:48
6楼
后来他们换了一个大一级的接触器就不跳了 ……
回复
cjy1052
2011年04月11日 10:54:46
7楼
用40A的小了建议换用60的。热元件整定在40或45应该就可以了!
回复
rendyli
2011年04月11日 12:21:01
8楼
估计就是国产接触器或者国产水泵的问题。呵呵
回复
njanqun
2011年04月11日 15:06:31
9楼
接触器本身没有保护跳闸功能,多数是热继电器等保护元件动作引起的,应该从这方面入手检查.另外,潜水泵控制系统有的会有漏电保护,不知道你的有没有.

[ 本帖最后由 njanqun 于 2011-4-11 15:08 编辑 ]
回复
huyuqiang
2011年04月11日 16:57:29
10楼
40A略小,还是换成60A的为好
回复
heyun000
2011年04月11日 19:00:22
11楼
接触器还有跳的功能啊?搞笑的吧!