先张法预应力管桩施工心得
bingshuo001
2010年10月07日 22:26:36
只看楼主

营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)

营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。
管桩设计PHC-AB400(95)。
1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;
2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;
3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)
4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;
5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;
6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。
7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;
8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;
9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;
10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。作为≥1%,≥3根考虑
11、八局工法里写到:送桩时的压力可以选择为单桩竖向承载力特征值。是否可理解为前期送桩的压力,即只使用主缸送桩?
12、本工程终压值为单桩竖向承载力特征值的2.5倍,而规范表示,单桩竖向承载力标准值(即单桩竖向极限承载力)为2倍的单桩竖向承载力特征值,这样一来本工程终压值就大于单桩竖向极限承载力,是否会破坏桩,是否是所进的工程桩的承载力比要求的大??实际作用在桩的力为合力,2.5倍中有一部分抵消土层对桩向上的摩擦力,另一方面根据营口当地经验,2倍的不足。
13、有些方案中提高,终压值不应超过允许抱桩力的1.1倍,是否有根据?
14、静压施工的方法适用于土质较松软的地基,对于土质坚硬的地基还得使用锤击法。好比是锤击法像一把刀砸进了土堆里,侧阻力小。
15、接桩时可以采用将割除后的桩与矮桩对接,焊接的方式进行,方便快捷。
免费打赏
wal2008060205
2010年11月23日 16:11:59
2楼
楼主很有经验啊 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开