预埋柔性套管尺寸错了如何解决
wtwo2009
wtwo2009 Lv.2
2010年10月07日 16:14:20
只看楼主

地下室排水出户 设计要求用柔性防水套管 DN100的排水管应该预埋DN100的柔性套管 现场预埋的是DN150的柔性套管。安装出现问题 要怎么解决的哪位高手指点一下。

地下室排水出户 设计要求用柔性防水套管 DN100的排水管应该预埋DN100的柔性套管 现场预埋的是DN150的柔性套管。
安装出现问题 要怎么解决的
哪位高手指点一下。
免费打赏
kwok0815
2010年12月08日 12:13:22
2楼
可以考虑一下套管中用DN150的管,两端再变径为所需要的DN100管.
回复
xintaidingfeng
2010年12月14日 11:19:14
3楼
感觉楼上说的很有道理,不知道这个做法在施工中能得到认可吗?:victory:
回复
蛋又不疼了
2011年05月09日 14:57:35
4楼
直接套就可以 两侧做支架固定管位就行,套管稍大没关系
回复
yibasiba
2011年05月10日 12:22:26
5楼
没埋错啊,大两号不是正好吗?关键是排水管与预埋管之间的封堵
回复
hyy462707122
2011年05月12日 17:47:14
6楼
用石棉水泥打住