消防水箱、消防水池计算,请教版主和各位大侠
gyajie
gyajie Lv.4
2010年10月07日 14:21:46
只看楼主

消防水箱、消防水池计算的疑问项目概述:3个12层小高层属二类住宅+1个1类地下车库 住宅 车库 消火栓用水量

消防水箱、消防水池计算的疑问
项目概述: 3 12 层小高层属二类住宅 +1 1 类地下车库
住宅
车库
消火栓用水量
室外(L/s
室内(L/s
室外(L/s
室内(L/s
15
10
20
10
火灾延续时间
2h
2h
自喷
30 L/s1h

消防水箱放在最高的一个住宅,消防水箱有效容积计算以车库消火栓系统,因为车库 20+1 0 >15+10,则30×10×60÷1000=18m³。

疑问:1、 消防水箱有效容积计算只考虑消火栓系统,不考虑自喷???
2 、消防水箱有效容积计算考虑消火栓系统的室外 + 室内??

消防水池有效容积计算:
消防水池放在地下车库,车库消防用水量最大,以车库发生火灾计算,
消火栓:( 20+10 )× 2 ×3600÷1000=216m³
自喷:30×1×3600÷1000=108m³
总计:216+108=324m³

疑问: 消防水池有效容积考不考虑室外 消火栓用水量那一部分:
20 × 2 ×3600÷1000=144m³
免费打赏
w-jwei
2010年10月10日 19:23:38
12楼
同意三楼,而且还要看当地的消防部门规定!!
回复
sdlwwanfeng
2010年10月11日 09:03:26
13楼
1消防水箱不用考虑室外
2。消防水箱要考虑喷淋 但最大就是18立方
3。水池可以只算室内
:)
补充一下:水池应看市政是否满足室外消防用水量,如不满足消防水池也应包括室外的消防用水量。
回复
水电师
2010年10月11日 11:21:22
14楼
1、消防水箱有效容积计算只考虑消火栓系统,不考虑自喷???
答:有喷淋当然要考虑喷淋了,没水怎么喷!
2、消防水箱有效容积计算考虑消火栓系统的室外+室内??
答:室外要不要加进来,这个是有室外管网决定的,外网可靠可以不加。
回复
mnilq_82
2010年10月11日 16:17:38
15楼


同意以上观点,但要注意,《高规》“7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”18m3是指消防储水量,而不是消防水箱的公称容积。
回复
sgh625sgh
2010年10月11日 21:32:51
16楼
1、消防水箱有效容积计算只考虑消火栓系统,不考虑自喷???
答:有喷淋当然要考虑喷淋了,没水怎么喷!
2、消防水箱有效容积计算考虑消火栓系统的室外+室内??
答:室外要不要加进来,这个是有室外管网决定的,外网可靠可以不加。
回复
sgh625sgh
2010年10月11日 21:37:26
17楼
消防水箱、消防水池计算,请教版主和各位大侠

消防水箱、消防水池计算的疑问
项目概述:3个12层小高层属二类住宅+1个1类地下车库
住宅
车库
消火栓用水量
室外(L/s)
室内(L/s)
室外(L/s)
室内(L/s)
15
10
20
10
火灾延续时间
2h
2h
自喷
30 L/s,1h

消防水箱放在最高的一个住宅,消防水箱有效容积计算以车库消火栓系统,因为车库20+10>15+10,则30×10×60÷1000=18m3。

疑问:1、消防水箱有效容积计算只考虑消火栓系统,不考虑自喷???
2、消防水箱有效容积计算考虑消火栓系统的室外+室内??

消防水池有效容积计算:
消防水池放在地下车库,车库消防用水量最大,以车库发生火灾计算,
消火栓:(20+10)×2×3600÷1000=216m3
自喷:30×1×3600÷1000=108m3
总计:216+108=324m3

疑问:消防水池有效容积考不考虑室外消火栓用水量那一部分:
20×2×3600÷1000=144m3
回复
y1y1013
2010年10月11日 23:09:30
18楼
看规范吧,写的很清楚,各种条件都有的
回复
xiongmaoji
2010年10月12日 11:12:53
19楼
老调重弹,这个问题反复搞过几轮了。
回复
xiongmaoji
2010年10月12日 11:21:00
20楼
不应小于18立方是指的下限,实际应是多少,一般来说可以按4~6个标准喷头的10分钟用水量+室内消防栓10分钟用水量。有的地方消防部门只看是否满足了下限。
消防水池是否储存室外用水量要看市政外网情况,是否满足室外消防供水要求。
老消防规范就有的争论,新规范出来还是没有解决。
回复
zzj2002
2010年10月12日 11:22:08
21楼
看不出问题的所在,规范能解释明白的。