关于人防排风是否需要有风机的问题
enfi010
enfi010 Lv.2
2006年01月24日 14:10:54
来自于通风排烟
只看楼主

人防排风为超压排风,但是实际过程中可能排风系统最不利环路阻力很容易就达到100Pa以上,譬如在男女旱厕多设两个风口等情况,此时大部分同志也是不设置排风风机(也有设的),请问如何理解?

人防排风为超压排风,但是实际过程中可能排风系统最不利环路阻力很容易就达到100Pa以上,譬如在男女旱厕多设两个风口等情况,此时大部分同志也是不设置排风风机(也有设的),请问如何理解?
免费打赏
enfi010
2006年01月26日 16:45:18
2楼
顶上
回复
hhbox
2006年01月27日 09:55:49
3楼
一般设轴流风机考虑清洁式排风!
回复
xixi7755
2006年01月27日 11:52:39
4楼
排烟天窗,比例超过2%,我刚刚做了一个就用了,不过天窗联动机构买得是进口的,据说5万元一套好贵。
回复
zhangxin135
2006年01月27日 18:40:32
5楼
根据建设部的人防通风图集,人员掩蔽和六级人防物资库都是没有排风风机的,都是靠正压排风
不过我做的物资库都设了机械战时排风,好像也没人说什么
回复
enfi010
2006年01月28日 16:04:14
6楼


技术措施也是没有表示排风风机,而且一般设与不设审图都没有意见,所以想请教大家对这个问题的看法
回复
jsha_zy
2006年01月28日 21:05:49
7楼


均可。
并且千年用一回
回复
nky6666
2006年01月31日 00:02:29
8楼
用超压排风就行了,排气阀按送风量的95%左右配置
回复
cnbbzz
2006年02月01日 12:43:08
9楼
图集好像是上海编写的,上海都不做,但是外地人防审图人员掩蔽部都要求排风有风机,问了上海地下院的同学,实际他们人员掩蔽部都设置排风机,除非排风管路非常短。图集实际上很不完善,少了一些细节。特别是防化规范上规定的东西,这个基本只有专业人防设计院的知道。
回复
toplhc
2006年02月02日 15:51:24
10楼


措施也是,应以实际情况为准
回复
vectra
2006年02月09日 13:01:14
11楼
战时电力没有保证,仅设电动风机有何作用?
回复