刚做的一个顶管工程,现在刚把井做好,就碰到流砂了,量还蛮大的,不知道用怎么办法去解决,请高手指导,下面放现场照片
刚做的一个顶管工程,现在刚把井做好,就碰到流砂了,量还蛮大的,不知道用怎么办法去解决,请高手指导,下面放现场照片
2楼
问题特别急 希望路过的高手多多赐教,非常感谢
回复
3楼
没人帮忙解决吗 请版主把帖结了
回复
4楼
把用水力切削泥土以及虽然采用机械切削泥土而采用水力输送弃土,同时有的利用泥水压力来平衡地下水压力和土压力的这一类顶管形式都称为泥水式顶管施工
回复
5楼
这个不曾遇到过,高度关注高手解决中。
回复
6楼
在工作井、接收井预留洞口均应压密注浆或采取其他封门措施,防止顶管机进出洞时发生大量的水土流失,导致工程受损,洞口并须牢固安装橡胶止水板。
回复
7楼
顶管井在周边打旋喷桩止水
回复
8楼
先洞口封堵,外侧压密注浆,等固化再顶
回复
9楼
我看倒是把结构、地质的工程师请到一起,查一下地质情况再定方案,综合考虑施工、设计、经济等方面的因素,哪点有发几张图片就把这么大的技术方案解决的?
回复
10楼
注浆,旋转喷浆是有效的方法,我有一次接收井遇到过,效果很好
回复
11楼
路过,学习了。楼上说的都很有道理,赶紧把洞口封了,防止地面塌陷。
回复