封闭楼梯间可不可以用延时自熄开关?
goodcwy
goodcwy Lv.7
2006年01月23日 09:47:55
来自于照明工程
只看楼主

如题,有没有那本规范提到这个问题?谢谢

如题,有没有那本规范提到这个问题?谢谢
免费打赏
szhjf
2006年04月06日 10:07:42
32楼
为什么是绝对不行?好象规范里面没有针对封闭楼梯间的吧?
回复
m2z
2006年04月06日 13:20:59
33楼


正解:可以,不过需要加强启动!
见《住宅建筑规范》GB50368-2005.
回复
lee6cn
2007年12月08日 01:37:28
34楼
住宅建筑规范已明确说明可用延时自熄开关,但应有消防强启措施。
关键在于是否有延时开关产品支持消防强启。
如果换一种思路,设置带蓄电池的应急照明灯,消防时,直接切断正常供电电源,转为蓄电池供电,可否?
回复
zzhspeed
2007年12月08日 16:28:37
35楼
封闭楼梯间内的灯具一定是应急灯具吗?
我随便摘了几条规范:

住宅设计规范6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
住宅建筑规范8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
回复
hanqiangding@co163
2007年12月08日 17:25:56
36楼


我也是这样做的,说不可以用延时自熄开关,主要还是个消防问题,这个解决了,就可以了
回复
zzhspeed
2007年12月10日 10:33:09
37楼

三类消防负荷才可以,10层以下建筑。
回复
tansal
2007年12月11日 17:34:04
38楼
可以装带消防控制线的延时控制灯具,没问题的,即节能又保证消防时可以强制电量
回复