有奖征集:大体积混凝土施工方案(1000积分奖励)
luk2008
luk2008 Lv.2
2006年01月21日 19:47:04
只看楼主

为了方便网友下载资料,特提供专门上传帖,请大家多多支持,奖励20~60分!视内容的全面性分别奖励。

为了方便网友下载资料,特提供专门上传帖,请大家多多支持,奖励20~60分!视内容的全面性分别奖励。
免费打赏
sunyonghua
2006年02月11日 23:56:43
12楼
大体积混凝土施工
1.0材料控制:
1.1在大体积砼施工中,按7天龄期的水化热限制在0.031瓦特/克、28天为0.093瓦特/克以下为度,控制使用水泥的种类种量,并采用火山灰、粉煤灰及活性混合材料。
1.2应优先采用水化热较低的水泥,如矿渣硅酸盐水泥等。
1.3在保证砼强度等级的前提下,使用适当的缓凝减水济,减少水泥用量,降低水灰比,以减少水化热。
1.4严格控制砂石含泥量,不得大于1%。
2.0搅拌砼前的准备工作:
2.1在搅拌前应对搅拌机、提升架、吊车、输送泵、计量器、振捣器等认真保养和检查,并事先做好在运转过程中发生故障的排除和应急的准备工作。
2.2认真检查各预留洞、钢筋、模板,预埋件的情况是否良好,并先浇水润湿模板。
2.3在拌制砼前应先冷却骨料,如对石子浇水、加冰等。
3.0砼的拌制、运输:
3.1应认真搅拌砼拌合物,在拌制过程应注意保持各骨料的均匀,严格控制搅拌时间,不得少于2分钟。
3.2砼搅拌机使用前,应先加水空转数分钟,倒净积水后再正式搅拌,搅拌第一盘砼,石子用量应按配合比的规定减半,每盘砼卸尽后,才能投入下一盘的拌合物。砼搅拌时要严格控制水灰比和坍落度,各骨料用量应分别过磅,力求准确,材料用量允许偏差±2%。
3.3应控制搅拌器容量(即将搅拌前各材料的体积累计起来的容量),使其为搅拌筒的几何容量的0.22~0.4倍。
3.4砼在运输过程中应保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆,如发生离析或初凝现象,必须在浇灌前进行二次搅拌。
3.5当气温较高或遇到风雨时,运输工具要遮盖,运输装料要适当,以免过满溢出。
4.0大体积砼的浇筑:
4.1砼自由下落高度超过2m时,应采用串筒、溜槽或振动管下落,以保证砼拌合物不发生离析现象。
4.2大体积砼要分层浇筑,每层的厚度H应符合下表的规定,以保证能够振捣密实,大体积砼分层浇筑的方案有三种:

大体积砼浇筑层厚度H
砼种类 砼振捣方法 浇筑层厚度(mm)
插入式振捣 振捣作用半径1.25倍
普 表面振捣:人工振捣 200
通 (1)在基础无配筋砼
或配筋稀疏构件中 250
砼 (2)在梁、墙板、柱结构中 240
(3)在配筋密列结构中 150
轻骨 插入式振捣 300
料砼 表面振捣(振动时需加荷) 200
4.2.1全面分层:即第一层全部浇筑完毕后,浇筑第二层,第二层要在第一层砼凝结之前,全部浇筑振捣完毕,如此逐层进行,这种分层方法适用于平面尺寸不大的结构。
4.2.2分段分层:即砼从底层开始浇筑,进行到一定距离后,就回头浇筑第二层,如此向前呈阶梯形推进,这种分层法适用于厚度不大而面积和长度较大的结构。
4.2.3斜面分层:即振捣工作从浇筑层斜面的下端开始逐渐上移,适用于长度超过厚度3倍的结构。
4.3控制浇筑温度:在浇筑砼时投入适量毛石、蛮石(粒径达150mm的大骨料)以吸收热量,但在此砼中,毛石不应超过总体积的20%。
4.4振捣砼时,应采用二次振捣法,以保持砼良好的接搓,以提高密实度,并及时排除砼表面的泌水。
4.5大体积砼应连续浇筑,不得留设施工缝,否则应征得设计单位同意,并符合GBJ204-83《钢筋砼工程施工及验收规范》的规定方可留设。
4.6预埋冷却水管,然后通过管道系统泵入循环水来降低砼温度。
4.7必须设置测温装置,加强观测并作好记录。
5.0砼的养护:
5.1加强砼的养护,提高早期强度,确保砼内外温差不超过25℃。
5.2砼应在浇筑完毕后12小时(炎夏为2~3小时,干硬性砼在1~2小时)内加以覆盖和养护。
5.3采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼,养护时间不得少于7天,掺有缓凝型外加剂或有抗渗性要求的砼,养护时间不得少于14天。
5.4浇水次数以保持砼在整个养护期间内处于湿润状态为度,当气温在15℃左右时每天浇水2~4次,气侯干燥时,浇水次数应适当增加。
5.5大面积结构可采取在四周砌一皮砖蓄水养护。
5.6砼应养护至其强度达到1.2N/mm²以上方可在其上行人。
回复
fanyumin
2006年02月18日 09:56:48
13楼
一、 工程概况:
本工程为全现浇剪力墙结构,地下两层,地上二十二层。抗震烈度8度,抗震等级二级。地下二层为人防层,五级设防,底板厚度为1000mm,面积为1123.98m2  ,采用C30S10抗渗混凝土,外墙体水平施工缝留置于底板以上300mm处。300mm厚外墙与底板同时浇筑,并在施工缝处沿外墙设止水钢板一周。
回复
lin0p
2006年02月18日 16:41:15
14楼
我这里有一份地下室大体积砼施工方案,附有平面布置图,具有很好的 参考价值!
回复
ynwj2004-10
2006年02月19日 11:19:27
15楼
大体积混凝土施工方案
一、工程概况
本工程是一座集商业、办众公寓为一体的现代化建筑,地下一层地上十二层,总建筑面积九千余平方米。结构型式为框支剪力墙结构。本工程地下室为消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一层至三层主要有商业及办公用房,四层起为公寓。本工程有地下室部分基础采用振动沉管灌注桩基,筏板基础,承台设计底标高-4.5米,基础底板厚度为500,采用C40防渗混凝土,抗渗等级为S8,整个基础底板的混凝土量约为1000立方米。计划基础底板混凝土浇灌时间为一个日历天数。
二、施工准备工作
大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。
1、材料选择
(1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。
(2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。
(3)细骨料:采用中砂,山砂 (45%)+人工砂 (55%),平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。
(4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。
(5)外加剂:设计无具体要求,通过分析比较及过去在其它工程上的使用经验,混凝土确定采用"山峰牌"(减水剂),每立方米混凝土2kg,减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。
2、混凝土配合比
(1)混凝土采用由本公司搅拌站供应的商品混凝土,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配。
(2)混凝土配合比应提高试配确定。按照国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》中的有关技术要求进行设计。
(3)粉煤灰采用外掺法时仅在砂料中扣除同体积的砂量。另外应考虑到水泥的供应情况,以满足施工的要求。
3、现场准备工作
(1)基础底板钢筋及柱、墙插筋应分段尽快施工完毕,并进行隐蔽工程验收。
(2)基础底板上的地坑、积水坑采用组合钢模板支模,不合模数部位采用木模板支模。
(3)将基础底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。
(4)浇筑混凝土时预埋的测温管及保温随需的塑料薄膜、草席等应提前准备好。
(5)项目经理部应与建设单位联系好施工用电,以保证混凝土振捣及施工照明用。
(6)管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。
三、大体积混凝土温度和温度应力计算 (计附后)
根据业主及设计要求,对基础底板混凝土进行温度检测;基础底板混凝土中部中心点的温升高峰值,该温升值一般略小于绝热温升值。一般在混凝土浇筑后3d左右产生,以后趋于稳定不在升温,并且开始逐步降温。规范规定,对大体积混凝土养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围内;当设计无具体,要求时,温差不宜超过25度;本工程设计无具体要求,即按规范执行。表面温度的控制可采取调整保温层的厚度。
四、大体积混凝土施工
1、施工段的划分及浇筑顺序
由于基础底板尺寸不大,底板厚度均为500mm,因此基础底板为一个自然施工段。混凝土的浇筑顺序由A至E轴方向从1到27轴向后浇灌。基础底板外侧四周砌筑240厚砖墙,然后水泥砂浆找平层,采用逆作涂膜防水,在851涂膜防水层上抹1:3水泥砂浆3d后作外侧模板。基础底板上的预留基坑、积水坑部位采用组合钢模板支模,不合模数的部位采用木模板支模。
2、钢筋
钢筋加工在现场钢筋场进行,暗梁主筋采用闪光对焊连接,底板钢筋采用冷搭接。基础底板钢筋施工完毕进行柱、墙插筋施工,柱、墙插筋应保证位置准确。基础底板钢筋及柱、墙插筋施工完毕,组织一次隐蔽工程验收,合格后方可浇筑混凝土。
3、混凝土浇筑
(1)混凝土采用商品混凝土,用混凝土运输车运到现场,采用2台混凝土输送泵送筑。
(2)混凝土浇筑时应采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺。钢筋泵车布料杆的长度,划定浇筑区域,每台泵车负责本区域混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,便每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的间题,也便于浇筑完的部位进行覆盖和保温。
混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过6h,如遇特殊情况,混凝土在4h仍不能连续浇筑时,需采取应急措施。即在己浇筑的混凝土表面上插12短插筋,长度1米,间距50mm,呈梅花形布置。同时将混凝土表面用塑料薄膜加草席覆盖保温。以保证混凝土表面不受冻。
(3)混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置3~4台振捣器,因为混凝土的坍落度比较大,在1.5米厚的底板内可斜向流淌1米远左右,2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外1~2台振捣器主要负责顶部混凝土振捣。
(4)由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取二次抹面压实措施。
(5)现场按每浇筑100方(或一个台班)制作3组试块,1组压7d强度,1组压28d强度归技术档案资料用;l组作仍14d强度备用。
(6)防水混凝土抗渗试块按规范规定每单位工程不得少于2组。考虑本工程不太大,按规定取2组防水混凝土抗渗试块。
5、混凝土测温
(1)基础底板混凝土浇筑时应设专人配合预埋测温管。测温管的长度分部为两种规格,测温点约布置见附图2。测温线应按测温平面布置图进行预埋,预埋时测温管与钢筋绑扎牢固,以免位移或损坏。每组测温线有2根(即不同长度的测温线)在线的上断用胶带做上标记,便于区分深度。测温线用塑料带罩好,绑扎牢固,不准将测温端头受潮。测温线位置用保护木框作为标志,便于保温后查找。
(2)配备专职测温人员,按两班考虑。对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。
(3)测温工作应连续进行,每测一次,持续测温及混凝土强度达到时间, 强度,并经技术部门同意后方可停止测温。
(4)测温时发现混凝土内部最高温度与部门温度之差达到25度或温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取措施。
(5)测温采用液晶数字显示电子测温仪,以保证测温及读数准确。
6、混凝土养护
(1)混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,先在混凝土表面覆盖二层草席,然后在上面覆一层塑料薄膜。
(2)新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上塑料薄膜后可进行保温保养,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝,同时可避免草席因吸水受潮而降低保温性能。
(3)柱、墙插筋部位是保温的难点,要特别注意盖严,防止造成温差较大或受冻。
(4)停止测温的部位经技术部门和项目技术负责人同意后,可将保温层及塑料薄膜逐层掀掉,使混凝土散热。
五、主要管理措施
1、拌制混凝土的原材料均需进行检验,合格后方可使用。同时要注意各项原材料的温度,以保证混凝土的入模温度与理论计算基本相近。
2、在混凝土搅拌站设专人掺入外加剂,掺量要准确。
3、施工现场对商品混凝土要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。混凝土温度应控制在l~l寸之间,同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。
4、混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过3~5h,同时已浇筑的混凝土表面温度在未被新浇筑的混凝土覆盖前不得低于 度。
5、试验部门设专人负责测温及保养的管理工作,发现问题应及时向项目技术负责人汇报。
6、浇筑混凝土前应将基槽内的杂物清理干净。
7、加强混凝土试块制作及养护的管理,试块拆模后及时编号并送入标养室进行养护。
回复
lyong970010
2006年02月19日 19:53:47
16楼
非常经典的专项施工方案,word文档,并有CAD插图。
包括大体积混凝土施工方,测量方案,地下室施工方案,电渣压力焊施工方案,脚手架施工方案,临时用电施工方案,模板专项施工方案,屋面工程施工方案。
回复
dw680129
2006年02月20日 11:34:57
17楼
\\\\\谢谢
回复
chengyuxuan1985
2006年02月23日 14:47:09
18楼
大体积混凝土由于混凝土内部水泥水化热而释放大量热量;从而内部与外部产生温差,切出现了温度应力;我认为大体积混凝土的降温不仅要表面降温;而且要考虑内部降温;为什么不考虑循环水降温形式的内部降温方式?
在浇注过程中在混凝土内部预先埋设小孔金属管道,在浇注完毕后,用循环水将内部水泥水化产生的热量带出来!
回复
zhangyang163_007
2006年02月24日 20:18:53
19楼
好象 在相关规范上大体积砼浇注, 砼内部温差 远小于 砼表面温差 所以要防止砼的水化热应力 从砼表面想法减小砼的表面温差就可以了. 也就是说砼表面是影响砼开裂的主要原因 所以不需要预埋什么管子 循环水降温 请大家多指教哈!
回复
wozuiaiweiwei
2006年02月24日 21:26:48
20楼
可以在浇筑时加入冰块,以降底入模的混凝土温度,效果不错,但是专门计算配合比

以前有这样考虑过,不过觉得很搞笑
就算是加入细冰渣也回妨碍混凝土强度吧?不要说是冰块了
融化后的水不能有效的跟混凝土结合成化合物啊
表面的蒸发后还会有小孔跟麻面吧?!!!
回复
yangls_1973
2006年02月25日 14:23:53
21楼
我这有份大体积混凝土裂缝控制计算,实际测量结果与计算值相符,有参考价值。
回复

相关推荐

APP内打开