有一20000多平米的医院病房楼,地下室大部分都设了自动喷淋,唯独空调和水泵机房未设,设计说机房不怕烧,不用设。以前接触的工程都设了,请各位师兄指教,谢谢。
有一20000多平米的医院病房楼,地下室大部分都设了自动喷淋,唯独空调和水泵机房未设,设计说机房不怕烧,不用设。以前接触的工程都设了,请各位师兄指教,谢谢。
2楼
机房明显不设,做气体消防,水泵房也是不用设的。
回复
3楼
按照美国的规范都是要设的,米国人说机房、泵房虽无可燃物,但是可能会有人,哈哈,他们的人比较值钱,所以要设,我们按照新高规,一类高层从条文上看也应该设了,但是跟有关专家探讨,他们对此还是认为不设亦无大碍,二类高层可不设。由于新高规出来不久,还没有跟审图方面沟通,估计审图会要求设置。
回复
4楼
空调机房还是设上罢。
回复
5楼
没有具体的规定,我刚做一个,空调机房设了,别的机房没设,不知道审图能过不/
回复
6楼
空调机房内应该是要设置的,水泵房可以不设!