关于防排烟风机出风风管与进风风管尺寸确定
a2357663
a2357663 Lv.4
2010年10月03日 11:42:31
来自于通风排烟
只看楼主

如图所示 上边是一个排烟机,下边是一个排风机。排烟机进风井的管道尺寸为800×1200.排风机为500×800。然后通过静压箱后的风管尺寸为1000×400。请问这3个尺寸如何确定出来的。

如图所示 上边是一个排烟机,下边是一个排风机。排烟机进风井的管道尺寸为800×1200.排风机为500×800。然后通过静压箱后的风管尺寸为1000×400。请问这3个尺寸如何确定出来的。

未命名.jpg

免费打赏
a2357663
2010年10月03日 15:10:48
2楼
:'( 在线等答案
回复
hezhifang
2010年10月05日 12:39:26
3楼
一般都是样本查得的数据
回复
angleside
2010年10月05日 22:41:41
4楼
这两个排烟风机都是落地风机吧?排烟机进风井的管道尺寸我一般会选的比风机出风口尺寸稍大一点,也就是看样本了;
静压箱出来的风管尺寸,像这种排风排烟合用一个风道的,我会先校核排风风速不大于8m/s,再看排烟风速有没有超过规范限定值就可以了。
回复
a2357663
2010年10月08日 09:11:27
5楼
:D 非常感谢
回复
wgj1207
2010年10月08日 09:40:33
6楼
根据规范,确定风速范围,再确定风井尺寸。
回复
a2357663
2010年10月09日 08:37:10
7楼
想请教一下 这个风速范围哪个规范上有明确规定??高规上不是只有不高于什么的一个笼统范围吗
回复
yxn0326
2010年10月09日 11:28:07
8楼
算出来的呀,根据规范,风量已知,风速范围给出了,风井尺寸就可以算出来了。
回复
yangwei0420030141
2010年10月09日 12:38:47
9楼
风速定尺寸。靠,为什么规定回帖的字数
回复
lrhfeng8811
2010年10月10日 10:37:46
10楼
学习下,做设计的时候有用到的
回复
ylttzkx
2010年10月10日 14:17:53
11楼
根据风量,按风速确定,进风风速4米左右,出风风速,看用在什么地方
回复