消防埋地管到底应用何种方式连接?现在争议很大
dao1388
dao1388 Lv.3
2010年10月03日 10:21:39
只看楼主

现在广州有一工程,有三四幢商品楼,消防水池在一幢地下室水泵房内,室内消火栓需从室外埋地引DN150管到其他三幢,现管材确定用镀锌钢管,2油一布防腐,但在如何连接的问题上产生了争议:1.因室外土层是黄泥土,土质比较松软,容易沉降,本人意见就是用焊接,每隔30米设一个橡胶软接法兰连接。我以前在其他项目做的埋地管也是用焊接的。2.施工队意见是用卡箍连接,在地沟底部铺一层石粉,并用砖块或木方在水管底部垫平, 但这样本人担心由于汽车压碾或下雨造成土质沉降过大,卡箍会很容易漏水,到时个维修会非常困难。另则给排水施工规范上也明确了卡箍不能埋地的。

现在广州有一工程,有三四幢商品楼,消防水池在一幢地下室水泵房内,室内消火栓需从室外埋地引DN150管到其他三幢,现管材确定用镀锌钢管,2油一布防腐,但在如何连接的问题上产生了争议:
1.因室外土层是黄泥土,土质比较松软,容易沉降,本人意见就是用焊接,每隔30米设一个橡胶软接法兰连接。我以前在其他项目做的埋地管也是用焊接的。
2.施工队意见是用卡箍连接,在地沟底部铺一层石粉,并用砖块或木方在水管底部垫平, 但这样本人担心由于汽车压碾或下雨造成土质沉降过大,卡箍会很容易漏水,到时个维修会非常困难。另则给排水施工规范上也明确了卡箍不能埋地的。
以上问题请各位高手多多指教,如有更好的方法请多多指点,
免费打赏
water_1786
2014年03月03日 17:41:42
32楼
不行就焊接,最好换管材,埋地钢管极易腐蚀,为防腐蚀还要做加强防腐。
可以换为钢丝网骨架管道。
回复
大水牛
2014年03月06日 09:43:50
33楼
用焊接钢管焊接,法兰同样不能埋地吧。另外埋地管道上装橡胶软接头作用不大
回复
water_1786
2014年03月08日 18:29:48
34楼
有种环氧树脂钢管可以埋地,而且不用防腐,可以采用卡箍连接,他们卡箍也是防腐的,所以没事,你这项目如果管道较短的话,可以用钢管加防腐,做焊接连接。长的画还是换管材吧!
回复

相关推荐

APP内打开