水泵接合器距离室外消火栓小于15米也不行么?为什么?
mesgi
mesgi Lv.6
2002年03月23日 13:01:59
只看楼主

第8.6.1条 “距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池”小于15米会怎样?

第8.6.1条 “距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池”
小于15米会怎样?
免费打赏
马由
2008年09月16日 11:57:29
12楼
如果是单个接合器的话,个人想不出其他限制理由。
回复
yxdhaha
2008年10月09日 09:29:22
13楼
个人认为不行,理由自由在发生火灾时,才知道。
回复
sniper.kim
2008年10月09日 09:43:14
14楼

会设了等于没有设,消防车半径就是15米(当然也有12米的)
所以不能小于15米:)
你让人家怎么操作啊
补充一下,40米是因为再加了水带的距离

[ 本帖最后由 sniper.kim 于 2008-10-9 09:47 编辑 ]
回复
xhb1127
2008年10月09日 10:06:06
15楼
我认为小于15米没有什么问题,但是不要距离太小。
回复
yunbaizhu
2008年10月21日 22:55:08
16楼
7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离 为15~40m。 意思是最好或有可能、尽量。不是硬性规定。