第8.6.1条 “距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池”小于15米会怎样?
第8.6.1条 “距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池”
小于15米会怎样?
12楼
如果是单个接合器的话,个人想不出其他限制理由。
回复
13楼
个人认为不行,理由自由在发生火灾时,才知道。
回复
14楼
会设了等于没有设,消防车半径就是15米(当然也有12米的)
所以不能小于15米:)
你让人家怎么操作啊
补充一下,40米是因为再加了水带的距离
[
本帖最后由 sniper.kim 于 2008-10-9 09:47 编辑 ]
回复
15楼
我认为小于15米没有什么问题,但是不要距离太小。
回复
16楼
7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离
宜为15~40m。 意思是最好或有可能、尽量。不是硬性规定。
回复