第8.6.1条 “距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池”小于15米会怎样?
第8.6.1条 “距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池”
小于15米会怎样?
2楼
我个人认为没有问题,只要取水方便.
回复
3楼
水泵接合器室外消火栓放在一起最好
回复
4楼
可建规,高规明名写的是离接合器15-40米内要设室外消火栓,而没有说40米内,我想问的就是为什么规范要提到这个15米?难道一点道理都没有?
回复
5楼
规范有规范的道理,也许15米是消防车及消防队员操作的最小距离。
回复
6楼
在水泵接合器与室外消火栓之间通过水带与消防车内置水泵连接,距离小于15m时会造成连接不便。
回复
7楼
YIFENG 兄所言有理。
回复
8楼
规范有规范的道理 所言既是
回复
9楼
规范上是距接合器15~40m内这样规定的!还是按规范吧!
回复
10楼
分析得有道理,这个时候,室外栓就相当于进水,消防车相当于加压泵,接合器相当于出水口。15米应该是保证进出水管(水龙带)状态较好、水流阻力不会太大的距离。
回复
11楼
一辆消防车接一台接合器。现场使用时一般多个接合器由多辆消防车接入,因此需要预留操作空间。
回复