十.一刚做出来的动力柜
ai_001120
ai_001120 Lv.2
2010年10月02日 14:19:37
只看楼主

本人刚做好的柜子,希望大家看了多多提出宝贵的意见。本人还在学习中。。有什么更好的布局和做法希望大家多多讨论。谢谢。 隔离1000A 分开关800A

本人刚做好的柜子,希望大家看了多多提出宝贵的意见。本人还在学习中。。有什么更好的布局和做法希望大家多多讨论。谢谢。

隔离1000A 分开关800A
IMAGE_095.jpg
IMAGE_096.jpg
IMAGE_097.jpg
IMAGE_098.jpg
IMAGE_099.jpg
IMAGE_100.jpg

IMAGE_095.jpg


IMAGE_096.jpg


IMAGE_097.jpg


IMAGE_098.jpg


IMAGE_099.jpg


IMAGE_100.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年10月02日 16:34:30
2楼
说点看法,愿意听者可照着做,不愿意的也可拍砖。

1、断路器进出线相间绝缘隔板不要忘记装;

2、隔离开关与断路器之间的连接母排做成S形(俗称鸭脖弯),不宜做成二块。平弯有点难度,需要工具,必要时可用火烤红。

3、断路器上面的小线不宜压在压大母排的螺丝上,另外在母排上打个小螺丝孔,离开断路器上平面越远越好。

4、ABB的800A断路器,母排压紧只用这么小的二个螺丝?还有没有其他的压紧措施?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-2 16:39 编辑 ]
回复
asmdl
2010年10月02日 16:58:22
3楼
二楼的区管火眼金睛,很在理。
回复
鸭江绿水
2010年10月02日 17:31:17
4楼
区管火眼金睛!厉害!
回复
wojv2009
2010年10月02日 19:52:37
5楼
学习了!
另有一些个人看法:
1、同意区管的建议。
2、隔离开关可以选用直接能够看到刀口和明显断开点的隔离开关。(这个对以后的维护和故障排查工作比较实用)
回复
dianqipanli
2010年10月02日 20:04:47
6楼
区管的现场经验就是多,提的很有道理,学习了。
回复
clw123456
2010年10月02日 20:37:27
7楼
说得有理,谢谢赐教
回复
guangmingzhnegda
2010年10月02日 20:44:11
8楼
2楼区管的 经验就是丰富,说的很有道理。
那么800A的空开就那2小螺丝就能固定吗?电流一大就会让螺丝松动引起事故发生的 哦
回复
hsa8
2010年10月03日 08:57:49
9楼
设备是不错,工艺还是要改进改进。支持2楼!
回复
郭云飞
2010年10月03日 09:15:46
10楼
小线不要压在大母排的螺丝上,应重新打小孔固定, 800A用多大的排?不要小了
互感器感觉放在断路器的上端好些,为别人出线提供方便

[ 本帖最后由 www.guoyunfei 于 2010-10-3 09:16 编辑 ]
回复
wangxf
2010年10月04日 21:20:49
11楼
赞同2楼说法!另外,2图中的相间距离够不够啊?