本人刚做好的柜子,希望大家看了多多提出宝贵的意见。本人还在学习中。。有什么更好的布局和做法希望大家多多讨论。谢谢。 隔离1000A 分开关800A
本人刚做好的柜子,希望大家看了多多提出宝贵的意见。本人还在学习中。。有什么更好的布局和做法希望大家多多讨论。谢谢。
隔离1000A 分开关800A
2楼
说点看法,愿意听者可照着做,不愿意的也可拍砖。
1、断路器进出线相间绝缘隔板不要忘记装;
2、隔离开关与断路器之间的连接母排做成S形(俗称鸭脖弯),不宜做成二块。平弯有点难度,需要工具,必要时可用火烤红。
3、断路器上面的小线不宜压在压大母排的螺丝上,另外在母排上打个小螺丝孔,离开断路器上平面越远越好。
4、ABB的800A断路器,母排压紧只用这么小的二个螺丝?还有没有其他的压紧措施?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-2 16:39 编辑 ]
回复
3楼
二楼的区管火眼金睛,很在理。
回复
4楼
区管火眼金睛!厉害!
回复
5楼
学习了!
另有一些个人看法:
1、同意区管的建议。
2、隔离开关可以选用直接能够看到刀口和明显断开点的隔离开关。(这个对以后的维护和故障排查工作比较实用)
回复
6楼
区管的现场经验就是多,提的很有道理,学习了。
回复
7楼
说得有理,谢谢赐教
回复
8楼
2楼区管的 经验就是丰富,说的很有道理。
那么800A的空开就那2小螺丝就能固定吗?电流一大就会让螺丝松动引起事故发生的 哦
回复
9楼
设备是不错,工艺还是要改进改进。支持2楼!
回复
10楼
小线不要压在大母排的螺丝上,应重新打小孔固定, 800A用多大的排?不要小了
互感器感觉放在断路器的上端好些,为别人出线提供方便
[
本帖最后由 www.guoyunfei 于 2010-10-3 09:16 编辑 ]
回复
11楼
赞同2楼说法!另外,2图中的相间距离够不够啊?
回复