现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊如果按所需新风量进行排风,是不是太大了空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊谢谢指导

现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊

如果按所需新风量进行排风,是不是太大了

空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊

谢谢指导
免费打赏
deadbear
2006年01月19日 14:05:25
12楼
我指的是排风量的计算,怎么说呢
也就是说排风量=总风量*10%
其中总风量并不是真正的总风量
而是计算的总风量
不过差值似乎不会太大
回复
deadbear
2006年01月19日 14:09:09
13楼
再看你一遍你说的话,发现刚才似乎理解错误,
焓差指的是设计温度时的
回复
duqideduqi
2006年01月19日 14:11:48
14楼


明白你的意思 设备的风量大概是计算风量的2~3倍
所以还是计算比较准确

那我设计室内参数 24度,60%
对于波动1度左右的房间,是不是取送风温差6~10度
那我取8度,意思是不是送风温度是18度
回复
deadbear
2006年01月19日 14:16:56
15楼
对的,就是 这意思
回复
duqideduqi
2006年01月19日 14:19:08
16楼


你说的取10%这个方法,好像是对全空气系统来说的

对于盘管这类设备,可以适用吗?
回复
deadbear
2006年01月19日 14:30:29
17楼
我没有被告知说盘管系统不能使用这样算,所以我遍一直以为是对的,所以你在没有其他更好的办法,或者高手近来解答前,姑且这样算吧。。。^_^
回复
realjeland
2006年01月19日 14:40:04
18楼
为了保持房间正压,排风量要小于送风量

至于小多少,我平常是按20%——30%计算的
回复