求助:空调房间只作排风,排风量怎么定
duqideduqi
duqideduqi Lv.2
2006年01月19日 11:07:09
来自于中央空调
只看楼主

现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊如果按所需新风量进行排风,是不是太大了空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊谢谢指导

现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊

如果按所需新风量进行排风,是不是太大了

空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊

谢谢指导
免费打赏
deadbear
2006年01月19日 11:32:49
2楼
10%的负荷风量吧
回复
duqideduqi
2006年01月19日 11:58:13
3楼



负荷风量?什么意思
回复
wyyjhc
2006年01月19日 12:57:51
4楼
其实办公室要求不是那么严格,我们这里一般只装上风机盘管就行了,不作新风和排风的,楼主可以跟甲方说说
回复
wyyjhc
2006年01月19日 13:02:57
5楼
自己纠正一下,500平方米的办公室可能也有空气质量要求,具体风量标准按设计手册确定
回复
duqideduqi
2006年01月19日 13:11:01
6楼


按新风量30立方米/每人·每小时,总新风在3000左右,如果按这个数值来排风,会不会负压太厉害,
按换气次数的话,我觉得换气次数是从全空气系统来得概念,是总送风÷房间体积,但对于非全空气系统,应该就不太适合了

所以不知道该怎么取这个排风量
回复
hjfeng0906
2006年01月19日 13:12:19
7楼
自己根据总的送风量 估计一下 这个好象没什么准确的吧
回复
duqideduqi
2006年01月19日 13:16:36
8楼



总的送风量? 你是指的风管机的送风量,还是用房间体积*换气次数

我做的是VRV机组
回复
deadbear
2006年01月19日 13:34:11
9楼
我指的
负荷风量是:在所确定的设计温差条件下,承担室内负荷所需要的风量
风量=总负荷/焓差
回复
deadbear
2006年01月19日 13:38:08
10楼
补充一下
因为一般盘管的选择都是根据负荷来的,而此盘管的额定送风量往往要比他自身负荷在设计温差的条件下来的大,所以不能直接由盘管送风量直接相加
而应该是用
风量=总负荷/焓差
个人看法,望指正
回复
xuping908
2006年01月19日 13:39:13
11楼
既然甲方要求不要新风,也就是说房间除了缝隙的漏风和门的渗透就没有新增的空气了,他的量不是很大,这样的话你在排风口上装上换气扇,需要的时候让他自己排得了.
回复

相关推荐

APP内打开