当变压器容量大于630KVA
alicezhouxiaomin
2006年01月18日 21:42:23
来自于变压器
只看楼主

当变压器容量大于630KVA时在室外还可以使用油式变压器么

当变压器容量大于630KVA时在室外还可以使用油式变压器么
免费打赏
dsy123456
2006年01月19日 08:11:50
2楼
可以啊,安全距离要到位,哈哈。
回复
supersuper
2006年01月19日 10:24:25
3楼
变电站里面的变压器都是以M做单位的。
回复
ljs1399
2006年01月22日 23:52:47
4楼
可以用油变。有些箱变里面装油式变压器
回复
gyw2006
2006年01月23日 08:31:27
5楼
难道在室外的油式变压器容量还有限制吗?
220KV的可以达到360MKVA呢.
不都是放在室外嘛.
回复
lhc199725
2006年01月23日 08:38:17
6楼

tongyi
回复
赵志强
2006年01月23日 09:35:25
7楼

可以,但应该加装瓦斯保护吧。
回复
tcchezhong
2006年01月23日 10:02:58
8楼

规范要求:车间变电所,单台变压器大于等于630KVA的应该加装瓦斯保护。
回复
gyw2006
2006年01月23日 11:19:38
9楼
楼上的错误,
车间的变电所,单台变压器大于等于800KVA的,室内变压器超过400KVA的,加装瓦斯保护.
回复
alicezhouxiaomin
2006年01月23日 11:42:23
10楼
电缆沟的深度确定(-0.7m以下)的计算深度确定是电缆外径加最小净距么?还需不需要考虑填充率或什么其他的呢?
回复
2832566
2006年01月23日 11:44:41
11楼
我们这里明确要求公变大于630KVA时不能用油变
回复