当变压器容量大于630KVA
alicezhouxiaomin
2006年01月18日 21:42:23
来自于变压器
只看楼主

当变压器容量大于630KVA时在室外还可以使用油式变压器么

当变压器容量大于630KVA时在室外还可以使用油式变压器么
免费打赏
tcchezhong
2006年01月23日 11:47:33
12楼

看看10KV变电所设计规范GB
回复
bqg
2006年01月26日 16:59:58
13楼


同意,但车间的油变大于315KVA时,要加装瓦斯保护
回复
wzk845
2006年01月26日 17:22:13
14楼
你那是什么地方?乱弹琴!
回复
yeaj
2006年01月26日 18:27:20
15楼
同意14楼说法,这种要求太荒谬了
回复
王磊
2006年01月26日 18:57:24
16楼
同意14楼说法,这种要求太荒谬了
回复
tcchezhong
2006年01月27日 08:51:44
17楼

你那是什么地方规定的?看过GB的规范吗?
回复
tanhongjun
2006年01月27日 09:44:16
18楼

220KV的可以达到360MKVA呢.
不都是放在室外嘛.难道在室外的油式变压器容量还有限制吗?
回复
leedreamfly
2006年01月27日 09:44:17
19楼
800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。