变压器并联运行会有什么结果?
huyie
huyie Lv.2
2006年01月18日 19:45:45
来自于变压器
只看楼主

本单位有两台400KVA的变压器,各带动300KVA的负载,两出线柜之间有一并联开关,现本单位欲增加一台200KVA的设备,想让两台变压器并联运行,不知妥否? 请大师们指点,谢谢!

本单位有两台400KVA的变压器,各带动300KVA的负载,两出线柜之间有一并联开关,现本单位欲增加一台200KVA的设备,想让两台变压器并联运行,不知妥否?
请大师们指点,谢谢!
免费打赏
bahai2004
2006年01月20日 18:02:47
12楼
如果没有足够的数据证明的话,贸然并联可能会出事的。
回复
huyie
2006年01月20日 18:49:24
13楼

谢谢楼上各位的回复,请大侠们继续发言!
回复
王磊
2006年01月20日 22:45:15
14楼

说得好
顶一下
回复
power_gaosun
2006年01月20日 22:45:25
15楼
变压器可以并联,并联条件如三楼所讲:a.两变压器短路电压相等;
b.两变压器变比相等;c.两变压器接线组别相同。
变压器并联一定的条件下可以降低损耗,即可以实现变压器经济运行,减低变压器铜损、铁损。
回复
xusongying
2006年01月21日 15:34:20
16楼
三楼没错,完全正确.
回复
zhengtao7967
2006年01月21日 15:55:03
17楼
变压器的接线组别,相序一致;内阻1%,容量80%;同一电源供电;应该可以并列运行。
回复
大鼻山
2006年01月21日 16:53:18
18楼
除了大家所说之外,还有注意当地供电部门对于并列变压器的限制。在本市,一般就不允许变压器并列运行。