变压器并联运行会有什么结果?
huyie
huyie Lv.2
2006年01月18日 19:45:45
来自于变压器
只看楼主

本单位有两台400KVA的变压器,各带动300KVA的负载,两出线柜之间有一并联开关,现本单位欲增加一台200KVA的设备,想让两台变压器并联运行,不知妥否? 请大师们指点,谢谢!

本单位有两台400KVA的变压器,各带动300KVA的负载,两出线柜之间有一并联开关,现本单位欲增加一台200KVA的设备,想让两台变压器并联运行,不知妥否?
请大师们指点,谢谢!
免费打赏
z0zp
2006年01月18日 20:04:41
2楼
并联后可以增大容量,但是要求很高,据我所知,电压等级,阻抗,容量,等要完全一样。
回复
liu80906
2006年01月18日 20:09:44
3楼
1.最好能将两段负荷调整均衡,变压器分列运行;
2.两台变压器并联运行需满足以下条件:a.两变压器短路电压相等;
b.两变压器变比相等;c.两变压器接线组别相同。
回复
ljs1399
2006年01月20日 02:21:23
4楼
变压器可以并联运行.
回复
tangcha0
2006年01月20日 03:22:45
5楼
同意3楼的兄弟的 说法,完全可以!!!
回复
tcchezhong
2006年01月20日 09:06:22
6楼
3楼的说法正确。
还要提醒一句:
并列运行后,短路电流增大,必须重新校验动、热稳定性;继电保护需要重新调整,或重新设计。
回复
bqg
2006年01月20日 09:22:55
7楼
回复
ccc.99
2006年01月20日 09:51:11
8楼
回复
hkgd8848
2006年01月20日 13:58:37
9楼
变压器最好不要并列运行,最好调节负荷,分列供电。
并列运行不是不行,条件很高,如3楼所说。
但是变压器的变比、短路阻抗不会完全相同,在并列一侧有不同的电压,会在两台变压器之间引起穿越环流,导致两台变压器发热、容量下降,并不是2楼说的增大容量。相对而言,并列运行损耗会大幅升高。短路阻抗相差越大,穿越环流就越大,损耗就越大,变压器容量下降也越多。另外,低压侧的保护如6楼所说,要重新调整,比较复杂。所以如果不是十分必要,最好不要并列运行。
回复
guoganjun
2006年01月20日 14:15:08
10楼
同意3楼的兄弟的 说法,完全可以!!!
回复
bahai2004
2006年01月20日 17:59:59
11楼
3楼说的对,6楼说的也不可忽视。
变压器并联运行确实要求很高。
回复