关于喷淋系统设计流量计算
碧水
碧水 Lv.7
2006年01月17日 12:16:22
只看楼主

关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。

关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由

于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,

而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。
依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头

间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作

用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件


2.4m 流量(37.1L/s)
2.6m 流量(30.7L/s)
2.8m 流量(31.2L/s)
3.0m 流量(31.5L/s)
3.2m 流量(18.6L/s)
3.4m 流量(18.9L/s)
说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。

实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。

这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。

欢迎拍砖。^_^
bc26cea2c4610959a777.rar
73.4 KB
立即下载
免费打赏
g0079
2006年07月16日 22:17:38
12楼
我是刚刚毕业参加工作的,最近几天在设计室狂看图。发现自喷的系统流量都是20多,都没有超过或者达到30L/S。
我拿规范看了一下,发现规范旁边有人用铅笔写着轻危等级是18.6L/S,中危等级是26.7L/S,重危忘了-___-

怎么这里的人都说是30L/S.....
回复
rain_zhengsf
2006年07月17日 17:43:13
13楼
好象是按规范的要求没那么高,为什么计算的时候都要按30l/s算呢
回复
cranberry
2006年07月19日 14:58:21
14楼


这个问题我也想问的.有规范要求吗?我怎么看到白皮书上有例题说高规要求的?但是我没找到.
回复
sophieapril
2008年05月16日 14:58:07
15楼
很多时候计算的才二十多,但是常常取值30L/s,是因为水泵一般选取的流量是这么大吧.不过常常头儿会问为什么放大,我都没想出个好的理由.谁帮忙给给答案.
回复
jian_cong
2008年05月17日 19:41:59
16楼
哇,两年的老帖都被翻出来了,证明这个问题还是普遍存在的!
问一下,大家做水力计算的时候,最不利喷头为什么老喜欢用0.05MPa的?例如楼主的计算。
我计算时最不利喷头压力都是按0.10计算的,以保安全。
回复
pass40ji
2008年12月28日 20:51:45
17楼
我想大家还是没有搞懂楼主的意思
楼主的意思是当采用作用面积法计算出来的喷林流量超过30L/s时
当然如楼上几位高人所说,计算没有大于30l/s的情况可以采用30 那是自然
但是超过了呢?还是如大家所说的一律采用30?
回复
oppoapp
2008年12月29日 15:57:14
18楼
楼主,我真心的谢谢你,喷淋系统我到现在还不是太懂,好久没逛论坛,今天长了点见识。
回复
lantian1227
2009年01月07日 15:52:28
19楼
中危险级1级用30L/s的流量?不会吧
我一般都只是采用20.8L/s啊,
中危险级2级才用30L/s的流量
回复
yt5208
2009年01月08日 10:02:53
20楼
那中危1的用水量是不是也能是20L/S啊 总用经验值还要计算干什么啊 还有作用面积内的喷头是不是布置成长方形也行啊 这样一来喷淋用水量就有有更多情况了吧 请教各位能人
回复
qq_1492655875988
2017年04月20日 10:39:11
21楼

查了规范还是不懂,求大神的计算方法!
回复

相关推荐

APP内打开