关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由
于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,
而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。
依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头
间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作
用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件
2.4m 流量(37.1L/s)
2.6m 流量(30.7L/s)
2.8m 流量(31.2L/s)
3.0m 流量(31.5L/s)
3.2m 流量(18.6L/s)
3.4m 流量(18.9L/s)
说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。
实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。
这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。
欢迎拍砖。^_^
2楼
对,我计算的时候有些是只要22.5L/s,25L/s这些数据,不过那些人一定要取30L/s,没办法,也只好写成30L/s.比如我计算的结果是扬程50m,流量22.5L/s.选泵的时候还是写成流量30L/s,扬程50米的泵.想想有些郁闷呀.如果不写30L/s,审图的又有话要说.
回复
3楼
以前呢用手工计算,或者excel表算,要绘制草图,手工输入数据,比较麻烦,所以大家基本上都是算过一次以后心里有了数,以后就不再计算了,因为每次都算,我也觉得是很麻烦。
现在有了辅助软件,问题已经不存在了,我现在用天正给排水TWT7.0,计算一次时间不会超过2分钟,计算结果直接输出到word,用cad的输出功能把你的管网部分(有天正自动编好节点号的)做成.wmf格式的图粘贴到word文档里面去,一份完整的喷淋计算书就出来了,送审图时把计算书附带上去,审图的一句话都没有。
回复
4楼
应当说,满足作用面积出流量是喷林系统计算的基础.所谓要求必须30L/S等,应当是审图人员有一个经验在里面,这样,基本就够了.所以没有提供计算书的情况下,当然会要求达到.
我们这里,即使结构专业有计算书的,有些地方,人家审图人员也是有类似要求,一定要达到某个超过规范要求的数值.这里面应该是有一个经验因素在里面,审图人员不是每个地方都算的.呵呵,题外话.
我感觉,作为常用流量的消防泵,30和25的未必会比22.5的贵.这个可能也是个因素.我们这个专业,规范上很多条条杠杠的要求.既然人家审图的也划了杠杠,就照他来也好.
回复
5楼
一般情况下,30L/s是没问题的,就是在喷头布置较密情况下,依照规范计算的流量可能就大于30L/s,设计取值30L/s是否有违规嫌疑?
自喷规范50084-2001(2005版)9.1.3条,系统的设计流量,应按最不利作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。
回复
6楼
送审的时候带上计算书直接点,要不老爷子们一般有是以经验来看图的,消防队的那些爷们,至少在我们这边懂的不是很多。一般只看你有没有做,(:
回复
7楼
6楼的兄弟比较实在.
回复
8楼
晕,有做广告的!!
不过天正给排水7。0的确不错。呵呵
回复
9楼
虽然应该详细计算,但在实际工程中湿式系统还是采用30l/s,干式系统36l/s
回复
10楼
不错!
回复
11楼
在算分支管的时候,与喷头相接的地方不算做三通吗?我计算的时候总是搞不明白什么时候算三通的当量什么时候不算。
回复