结构设计问题
vsocean
vsocean Lv.3
2010年09月30日 08:10:22
只看楼主

1。柱钢筋的取值? 有人说柱钢筋在pkpm计算出来以后,配筋的时候需乘以一放大系数,但是这个放大系数不确定,完全是经验,有没有具体的数值.2。中梁刚度放大系数? 取值在1.5~2.0之间,对于一结构,计算位移的时候取2.0,配筋的时候取1.5,这样是不是更符合实际的“强柱弱梁”的概念设计.3。梁柱的线刚度比的问题? 网上有帖子:抗震设计时,应控制梁柱的线刚度比,柱的线刚度是梁的1.1倍。更符合“强柱弱梁”的概念设计,但是在设计过程中,有人说不需要控制,这个到底有没有一明确的规定?

1。柱钢筋的取值? 有人说柱钢筋在pkpm计算出来以后,配筋的时候需乘以一放大系数,但是这个放大系数不确定,完全是经验,有没有具体的数值.
2。中梁刚度放大系数? 取值在1.5~2.0之间,对于一结构,计算位移的时候取2.0,配筋的时候取1.5,这样是不是更符合实际的“强柱弱梁”的概念设计.
3。梁柱的线刚度比的问题? 网上有帖子:抗震设计时,应控制梁柱的线刚度比,柱的线刚度是梁的1.1倍。更符合“强柱弱梁”的概念设计,但是在设计过程中,有人说不需要控制,这个到底有没有一明确的规定?
4。板的配筋问题 框架结构中,板在端跨部位按简支考虑,配筋按构造配筋,按固结考虑是按计算配筋,两种都有道理,请问具体的工程到底是按什么考虑?按简支呢,还是按固结呢!
5。新版的上海规范关于桩的设计值减小了,但是PKPM中使用的规范还是99规范,我们在设计的过程中,是按什么走呢?
免费打赏
z1l2
2010年09月30日 09:07:03
2楼
1、pkpm计算配筋不需要进行放大,仅进行微调就可以了。
2、3、梁、柱计算中注意控制梁、柱的截面尺寸就可以,“强柱弱梁”是一个设计概念,不必专门用某一个值
4、现浇框架结构板、梁一起现浇,板边应按嵌固支座进行计算、配筋
5、应注意pkpm的版本升级
回复
jiegouxiaosheng
2010年09月30日 09:11:18
3楼
4。板的配筋问题 框架结构中,板在端跨部位按简支考虑,配筋按构造配筋,按固结考虑是按计算配筋,两种都有道理,请问具体的工程到底是按什么考虑?按简支呢,还是按固结呢!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------框架结构板在边跨处支座的配筋是按照构造配筋的 板厚小于150 8@200
板厚大于150 10@200
回复
ahull_klan
2010年09月30日 10:25:25
4楼
关于配筋放大的问题我也很疑惑 我们院里人在配筋的时候很多地方都人为地将pkpm里的配筋信息放大 有这方面的资料么?
回复
风中散发2
2010年10月13日 19:16:48
5楼
配筋放大的问题我也很疑惑 我们院里人在配筋的时候很多地方都人为地将pkpm里
回复
revitmai
2010年12月23日 10:07:44
6楼
我通常将柱子钢筋放大1.2 可能是工业院吧 还是保守点好 土建的投资根本比不上工艺
回复
mwzhou
2010年12月26日 22:07:32
7楼
现在正在做设计代表,以前搞了9年施工,结构方面的东西都忘了,现在只有捡起来了。
回复