12楼
平法图集中并没有明确规定啊
回复
13楼
图集要求的是,要避开箍箍筋加密区.及应力最大部位.有关钢筋连接的讨论,陈青来教授有过回复.
综合问题(6): 凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢?
■ 答综合问题(6): 事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外,没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义,如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。
回复
14楼
就我个人认为次梁端可看作简支结构,避开钢筋受拉区,在次梁端搭结!!
楼上的如果节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区向冲突!!
以哪个为主?比如次梁,在梁端搭结应力(弯矩)较小区可那里正是节点区、箍筋加密区!!
回复
15楼
13楼的海若回答得很好,我认为也应如此。谢谢!但想请问陈青来教授在什么地方回答的?你可以告诉我原文的出处吗?
回复
16楼
大家还有什么不同看法吗?
回复
17楼
请大家各抒己见,这个问题在施工过程中经常遇到争执,我现在就遇到了,我同意13楼的看法,并且我也那么搭接的,由于钢筋是9米的定尺,我搭接在框架梁的净跨的1/3内,但不是在支座上,可建设方却不同意,要求搭接在跨中1/3区域内,让返工,这样一来就会致使一栋5000平方米的楼建完后,要损失20多吨钢筋。我虽然按照建设方意见返工了,但我总认为规范没有强制要求,只要满足13楼说的“只要保证连接质量和控制连接百分率”就可以在任何位置连接了。请大家谈谈您们的看法。
回复
18楼
各位仁兄:帮我解决一下井字梁的钢筋搭接问题吧
回复
19楼
那还能有什么意见,看看03G101,所有的问题就解决了!
回复
20楼
梁在三分之一处搭接
回复
21楼
谁有好的说法快说呀
回复