梁钢筋在什么部位搭接符合施工和设计规范要求?
chyx-001
chyx-001 Lv.2
2006年01月15日 00:16:44
只看楼主

梁钢筋在什么部位搭接符合施工和设计规范要求?

梁钢筋在什么部位搭接符合施工和设计规范要求?
chyx-001
2006年01月15日 00:23:30
2楼
各位仁兄,请大家讨论一下:是在梁的净跨的1/3之内搭接,还是在跨中搭接?
回复
chyx-001
2006年01月16日 10:00:28
3楼
在施工规范中说,梁钢筋接头不宜在弯矩最大处,那么,弯矩最大是在梁柱的接触点上,是不是除了梁柱接触点上都可以进行搭接呢?
回复
天天画不累
2006年01月16日 17:19:53
4楼
好多都在节点处焊接一点来满足要求不知道对不对
回复
gegewuzhb
2006年01月16日 23:57:49
5楼
搭结在混凝土的受压区!!!
回复
luk2008
2006年01月17日 01:30:14
6楼
对于一般框架梁,应该区分上铁钢筋和下铁钢筋。对于上铁钢筋一般在支座处受拉,因此搭接一般应该距离支座满足大于1/3净跨的要求。对于下铁钢筋一般最好在距离支座1/3范围之内。
回复
luk2008
2006年01月17日 01:30:49
7楼
焊接的方法是不可取的,除非有设计同意!
回复
chyx-001
2006年01月17日 13:15:05
8楼
6楼说的不错,不知道还有没有不同看法?
回复
gegewuzhb
2006年01月17日 17:17:22
9楼
对于次梁呢,搭结在什么位置?
回复
小榕树
2006年01月17日 19:59:28
10楼
7楼说的不对吧?次梁也是如6楼所说
回复
小榕树
2006年01月17日 20:01:52
11楼
看看平法图集就明白了
回复