为什么说制冷剂饱和液体线越陡,节流损失越小?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年01月14日 10:39:17
来自于制冷技术
只看楼主

同上

同上
chalewen
2008年06月07日 11:42:08
2楼
从制冷剂的T-S图上可以很清楚的看出来的,逆卡诺循环绝热膨胀过程的膨胀功既节流损失,
面积大损失大,面积小损失小
回复
weibl001001
2008年06月07日 15:51:49
3楼
从lgP-h图上可以看出:制冷剂饱和液体线越陡,节流前后的温差越小,节流后产生的闪发汽体越少,可以参与蒸发的制冷剂液体就越多,单位质量制冷量就越大,所以说节流损失越小。