是否设置排气阀
zlwei518
zlwei518 Lv.3
2010年09月27日 15:35:56
只看楼主

有一市政给水管,管径DN300,跨越桥梁处在桥梁预留的箱函中通过,由于箱函的函底高程就是桥面的高程,因此此处的给水管相当于贴地面敷设,施工图已出,审查单位说此处应该设置排气阀(因管线抬高),请教广大水友,你们设计中是否碰到此类问题,如何设置的,谢谢。

有一市政给水管,管径DN300,跨越桥梁处在桥梁预留的箱函中通过,由于箱函的函底高程就是桥面的高程,因此此处的给水管相当于贴地面敷设,施工图已出,审查单位说此处应该设置排气阀(因管线抬高),请教广大水友,你们设计中是否碰到此类问题,如何设置的,谢谢。
免费打赏
linliyhm
2010年10月06日 20:26:15
12楼
应在长距离输水管道的最高处安装自动进排气阀,防止管道内压力变化时,水中溶解的气体析出聚集在管道的最高点,造成过水断面减少而增加水头损失。对长距离无凹凸起点的管段,人为地做成起伏,每隔2KM,设自动进排气阀,以便及时排除管道内气体和降低水锤产生的负压危害。口径一般采用管道直径的1/8-1/10。
回复
woston
2010年10月07日 12:48:01
13楼
应该是设置的,一般在桥的两端水平段各设置1个,DN300的管子,设置排气阀DN25就可以了。根据国内给排水管网规划指导文献,目前国内已经开始淘汰单口的排气阀,所以,还是安装双口排气阀比较合适。南京清凉门大桥过水管桥,就是典型的过桥管道,DN500的管道2根,每根管道都在桥两端安装1只排气阀。可惜没有图片。
回复
大峰
2010年10月08日 16:28:22
14楼
其实很多地方是要设置排气阀的,管道积气对管路的正常运行会带来相当大的麻烦,具体设置排气阀的地方及排气阀设置的口径我查阅了相关资料请看下面图面,仅供参考!
回复
whlifengqing
2010年10月11日 09:33:14
15楼
楼上都没回答楼主的正题!楼主管是在桥上的盖板洞内,管道是凸起了,应该设,问题是怎么设!有条件接个DN50小管到桥外装排气阀
回复
zlwei518
2010年10月11日 13:31:04
16楼

:)
回复
zlwei518
2010年10月11日 13:34:05
17楼
有实际照片的上传一个甚好,桥上过给水管管径一般要求<=400哈,再大的管子不在本话题讨论的范围内,桥梁上也一般不会同意
回复
liuguo0621
2010年10月16日 10:17:07
18楼
新手又学到了,谢谢各位
回复
zhongseu
2010年10月18日 23:40:56
19楼
我碰到过跟楼主类似的工程,处理基本跟16楼回答的差不多,我是DN400的钢管过桥在桥面人行道道板下,当时处理时是在中间起拱处烧个钢制DN100T口,接跟钢短管平伸出桥栏杆后装了个DN50的双头泄气。一般架桥中间都起拱的,泄气还是有必要装的。
回复
陈明明明
2010年10月19日 19:53:40
20楼
向各位前辈学习!
回复
xjchy80911
2010年10月19日 22:18:13
21楼
加入一个也不是不可以
但是请你要明白排气阀一定是要加在高点处
回复

相关推荐

APP内打开