是否设置排气阀
zlwei518
zlwei518 Lv.3
2010年09月27日 15:35:56
只看楼主

有一市政给水管,管径DN300,跨越桥梁处在桥梁预留的箱函中通过,由于箱函的函底高程就是桥面的高程,因此此处的给水管相当于贴地面敷设,施工图已出,审查单位说此处应该设置排气阀(因管线抬高),请教广大水友,你们设计中是否碰到此类问题,如何设置的,谢谢。

有一市政给水管,管径DN300,跨越桥梁处在桥梁预留的箱函中通过,由于箱函的函底高程就是桥面的高程,因此此处的给水管相当于贴地面敷设,施工图已出,审查单位说此处应该设置排气阀(因管线抬高),请教广大水友,你们设计中是否碰到此类问题,如何设置的,谢谢。
pizicai
2010年09月27日 16:17:08
2楼
管道隆起处一般来说必须设:lol
回复
一生为水
2010年09月27日 17:17:41
3楼
你们沿地面敷设能满足冰冻线的要求吗???
回复
zlwei518
2010年09月28日 09:34:30
4楼
南方,常年温度零度以上
回复
zlwei518
2010年09月28日 09:38:57
5楼

有江河穿城而过的城市中,形形色色的桥梁可能是一座城市的奇特的风景,每一条市政道路的桥梁应该是考虑了给水等管线的走位,但在实际生活中,桥梁上设有排气阀的还真是没有常见啊,见过个别的有
回复
sxhdream
2010年09月29日 09:32:07
6楼
应该设,专家说得对,架管不排气阀或者沉管不设沉泥都是明显的错误。以后得注意了。
回复
shang_tingting
2010年09月29日 15:01:24
7楼
长距离的输水管线应该根据间距设置排气,配水管道如果没有分支(高于管道的出水点),也是要设置排气阀的
回复
liuchengyongsx
2010年09月29日 15:23:22
8楼
最好设计一个排气阀 不然的话 聚气的话很麻烦的
回复
aiqi2004
2010年09月30日 15:33:56
9楼
太好了啊谢谢谢啊
回复
yibasiba
2010年10月04日 10:55:00
10楼

不要乱说哦,我见过的都有设置
回复
iamlichaoyang
2010年10月04日 14:41:48
11楼
要设排气阀。但不是在桥上一定就要设。要看具体情况。
回复