请教 为什么一台冷却水循环泵增开至两台冷却水循环泵时,会造成冷却塔水位不平衡,一边塔里无水,一边塔里水溢流严重? 每个塔之间都有连通管道的。
请教
为什么一台冷却水循环泵增开至两台冷却水循环泵时,会造成冷却塔水位不平衡,一边塔里无水,一边塔里水溢流严重?
每个塔之间都有连通管道的。
12楼
都是一个牌子冷却塔 ,马利的。
回复
13楼
学习一下,是不是水平衡没调好啊!
回复
14楼
开一台水泵时流量比水塔总流量低不少,即使分流不均也不会出现溢水,两台水泵时和水塔总流量一致,如果分流不均肯定会溢水或亏水问题,主要还是水塔分流不均,可以通过阀门调节。前段时间刚刚弄明白这个问题。就像6#说的。
回复
15楼
不光是调整阀门的问题,还有上面的布水器漏水和下面的过滤网堵塞情况,根据你的提问基本可以判断你不懂冷却塔,多问是对的,还要多检查、多清洗回水过滤网,还有托盘定期清理,溢流连通管可能有堵塞情况。
回复
16楼
流量分配不均, 可能是管道设计不合理,也可能是没有调节好阀门。
回复
17楼
不光是调整阀门的问题,还有上面的布水器漏水和下面的过滤网堵塞情况,还要多检查、多清洗回水过滤网,还有托盘定期清理,溢流连通管可能有堵塞情况
回复
18楼
我算过流量了 ,单台泵的流量是1705m3/h 就算全开也只有5115m3/h.
但是冷却塔一直是全开的 ,总流量有7200m3/h
回复
19楼
学习了:victory:
回复
20楼
停掉风机,打开水泵,到塔上部看一下,就清楚了。呵呵
回复
21楼
风机没有停 我也上去看过了。
回复