请教 为什么一台冷却水循环泵增开至两台冷却水循环泵时,会造成冷却塔水位不平衡,一边塔里无水,一边塔里水溢流严重? 每个塔之间都有连通管道的。

请教
为什么一台冷却水循环泵增开至两台冷却水循环泵时,会造成冷却塔水位不平衡,一边塔里无水,一边塔里水溢流严重?
每个塔之间都有连通管道的。
免费打赏
zhang5419
2010年09月29日 20:32:51
22楼
冷却水管管径小了,
全面点是冷却水循环路阻力大了,可能管径不小,但局部阻力大了。
回复
adingkgb
2010年09月29日 21:39:12
23楼
一供一回的冷却水总管,分到各冷却塔时,必然是有先有后,做不到完全的分流均衡。
回复
chenjunbo-888
2010年09月29日 22:20:43
24楼
你的系统是一供一回,也就是供水管分流到8台水塔,然后冷却塔又汇合一根回水管,每台水塔进水量和出水量应该是不一致的,如果是进水量少而出水量多则会亏水,反之溢水。如果系统没有堵塞情况(包括上面说的洒水器是不是洒水正常),那还是水量不平衡造成的,虽然水塔之间有连通管但是数量多,还有连通管的管径是不是偏小。
上面分析的不知道对不对,大家看了发表一下意见!
回复
sunjx56
2010年09月30日 08:44:18
25楼
冷却塔管路上应该加调节作用阀 使得水量平衡
回复
waj
2010年09月30日 10:54:52
26楼
联通管管经小了,或者是有堵塞,调阀门试试,也许能行。
回复
yincell
2010年10月01日 14:39:36
27楼
一供一回,那供水总管分别接入到每台冷却塔的支管上应该有手动蝶阀,
在水泵全开时调节蝶阀保证各塔流量平均,那么单台开的时候应该也不会失衡太多的。
一家之言,不知道是否有帮助
回复
wzyub
2010年10月01日 23:53:17
28楼
非常感谢,很有帮助
回复
ciwei110
2010年10月02日 08:59:51
29楼
:lol 领教了,专业人士真多啊,多多学习,相信毕业以后一定会有用处的!谢谢大侠们。
回复
小甜瓜qb
2010年10月02日 21:36:34
30楼
学习了,谢谢楼主的提问:victory: :victory: :victory:
回复
bbb-614179666
2010年10月03日 10:26:27
31楼
如果冷却塔之间管路设计不合理,是会造成流量不平衡,需关小溢流严重的冷却塔前的阀门,同时施工完成后应平衡调试。
但流量不平衡一般情况是,水流有的大,有的小,至于无水的情况,建议你先检查管路和阀门是否通畅,冷却塔喷淋嘴是否堵塞等。
回复