求教 :开式冷却塔溢流
wpf210
wpf210 Lv.2
2010年09月27日 10:25:34
来自于中央空调
只看楼主

请教 为什么一台冷却水循环泵增开至两台冷却水循环泵时,会造成冷却塔水位不平衡,一边塔里无水,一边塔里水溢流严重? 每个塔之间都有连通管道的。

请教
为什么一台冷却水循环泵增开至两台冷却水循环泵时,会造成冷却塔水位不平衡,一边塔里无水,一边塔里水溢流严重?
每个塔之间都有连通管道的。
免费打赏
wadexuwen
2010年09月27日 16:51:40
2楼
如果冷却塔之间管路设计不合理,是会造成流量不平衡,需关小溢流严重的冷却塔前的阀门,同时施工完成后应平衡调试。
但流量不平衡一般情况是,水流有的大,有的小,至于无水的情况,建议你先检查管路和阀门是否通畅,冷却塔喷淋嘴是否堵塞等。
回复
wpf210
2010年09月27日 17:03:14
3楼
谢谢了, 学习到不少。
可情况是这样的,开一台冷却水循环泵,冷却塔水位都能平衡,就是每当增加一台循环水泵时,塔里水位就无法平衡,
溢流严重。
回复
xiafangquan
2010年09月27日 23:21:15
4楼
开一台时水流量小;两台时水流量大;还是水力平衡不好
回复
ticenluo2008
2010年09月28日 02:11:13
5楼
这种情况可以用阀门来调节的,没什么大问题
回复
adingkgb
2010年09月28日 03:40:09
6楼
楼主那里的冷却水系统,从两台冷却泵到两台冷却塔之间的冷却水管是用一供一回,一供两回,还是两供一回? 两供两回的肯定不会这样了。
单台冷却水泵的流量和单台水塔的流量应该是差不多的吧?
一台泵供两台塔,即使有分流不均现象,冷却塔的流量也足以满足水泵流量了。
两泵同开,如果有分流不均现象,那么其中有一台塔溢流另一台塔亏水。

是不是冷却水管的分配布置不平均,比如先进一台塔,再进另一台塔。
分流不均的情况可以通过调节冷却塔进出水阀门来改善。
回复
lijianyi2008
2010年09月28日 07:48:41
7楼
学习了。楼主提了个很好的问题,非常好
回复
hymonly
2010年09月28日 08:55:15
8楼
是各塔水流量不平衡的原因。。分别调整各塔的上塔的阀门和塔出水的阀门。。。
水位高的,把塔的上塔的阀门减小,并把出水的阀门开大;水位低的,反之即可。
回复
hzzengjianming
2010年09月28日 09:45:50
9楼
水塔型号是一样的吗?在不同型号的水塔安装时,如果要联合运行,设计基础时应保证集水盘口保持在同一水平;采用共用水管是应将母管稍稍做大点;另外,由于长短、阻力大小不一样,调试时应各个水塔进出水量达到设计要求并应阻力平衡。
回复
gladness123
2010年09月28日 10:39:45
10楼
同意楼上的,:victory: :victory: :victory:
回复
wpf210
2010年09月28日 15:51:12
11楼
冷却水管路是一供一回的 ,有3台冷却水循环泵并联在主管道上,每台泵功率是200kw的。冷却塔是8台马利直接连通的,中间没有管路,没有阀门。
回复