地下车库2000平方米以上的必许采用机械排烟吗?采用自然排烟可不可以阿?请教ing
地下车库2000平方米以上的必许采用机械排烟吗?采用自然排烟可不可以阿?请教ing
2楼
应设,看具体情况吧,有的形式我觉得也没必要设。
回复
3楼
地下车库2000平方米,参考一下设计规范吧.机械排烟,设置喷淋系统,防火分区2000平米一个,防烟分区1000平米
回复
4楼
第一4000
第二2000
回复
5楼
汽,修,停设计防火规范8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统!
汽车库设计规范 条文说明:地下汽车库应设机械排风系统!
所以应要设机械排烟系统!
回复
6楼
必须设置机械排烟系统。
回复
7楼
我们这里有些只设了很大的自然排烟井,但是这样平时排气的效果不好的!不知道这样自然排烟可不可以?
回复
8楼
要设!
回复
9楼
要设的,规范中有明确的规定
回复
10楼
设计规范规定要设的
回复
11楼
以下是引用hhbox在2006-01-13 09:18:03.0发表的内容:
汽,修,停设计防火规范8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统!
汽车库设计规范 条文说明:地下汽车库应设机械排风系统!
所以应要设机械排烟系统!
我同意此观点,做设计还是以规范为主。
回复