车库排烟风机可以不设置风机房吗?
victor766
victor766 Lv.7
2006年01月11日 19:38:49
来自于通风排烟
只看楼主

车库排烟风机可以不设置风机房吗?大家都来谈论下,看如果直接挂在板下是否不违反规范?请高手指教下啊!!!!!!!!!!!!!!!!!

车库排烟风机可以不设置风机房吗?大家都来谈论下,看如果直接挂在板下是否不违反规范?请高手指教下啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
victor766
2006年01月11日 19:53:43
2楼
我就要快到500积分了,大家多帮帮忙啊,多奖励点啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
sailslx2002
2006年01月11日 20:29:51
3楼
是不是必须设机房防火规范未明确规定,但排烟风机一般只要求在280度工作半小时,如果火灾时无机房保护可能会受影响。
回复
ylw94
2006年01月12日 08:41:00
4楼
直接挂在板下不违反规范!!
回复
hhbox
2006年01月12日 08:49:32
5楼
看当地消防部门规定,一般有条件设的还是考虑,车库会有些死角不能用来停车的!
回复
ihrqc122012
2006年01月12日 09:12:21
6楼
没强制性的规定的,如果层高许可直接挂在板下也是常用的。要是下面空间没法利用了建议还是要设机房的
回复
lh1996
2006年01月12日 17:08:08
7楼
规范没有说,不过一般最好要设
回复
nky6666
2006年01月12日 20:45:11
8楼

没有问题
回复
zys0000
2006年01月13日 10:58:32
9楼
排烟风机的电机暴露在外面的要设风机房
排烟风机的电机不暴露在外面的不用设风机房
回复
awxue
2006年01月13日 11:14:46
10楼
9楼说得对,排烟风机的电机暴露在外面的型式为柜式离心风机,排烟风机的电机不暴露在外面的型式为轴流风机。
回复
toplhc
2006年01月13日 11:37:53
11楼


可不用

回复

相关推荐

APP内打开