地下停车场机械排烟不设时有没有必要设机械通风
ihrqc122012
2006年01月11日 18:51:38
来自于通风排烟
只看楼主

按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97之8.2.1条:面积超过2000M2的地下汽车库应设置机械排烟系统。也就是说面积小于2000M2的地下汽车库可不设机械排烟。问题一:这里的地下汽车库的条件是否可用于地下停车场,若不能那么地下停车场多少面积以下可不设机械排烟。(规范中未注明)问题二:对于地下停车场其排烟换气量和通风换气量基本相等,当机械排烟可不设时是否也可不设机械通风。自然通风能满足换气要求吗?(要求有理论依据)

问题二:对于地下停车场其排烟换气量和通风换气量基本相等,当机械排烟可不设时是否也可不设机械通风。自然通风能满足换气要求吗?(要求有理论依据)
免费打赏
houyun
2006年01月11日 19:05:19
2楼
你看一下《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 第一条总则中规范的适用范围。应该是适用的,并且也应该设机械排风系统,自然通风满足不了卫生条件的.具体的算法是算CO浓度吧,有资料算的,还要统计汽车类型,进出频率什么的,挺复杂。
回复
ihrqc122012
2006年01月11日 19:13:36
3楼
这个我算过了,和排烟的换气量一样。不过规范有说不用机械排烟呀,这我才有疑惑的。我是想不要机械排烟是说明自然排烟能解决,那么通风也可以用自然通风解决了。
回复
ihrqc122012
2006年01月11日 19:14:42
4楼
虽然我也是认为机械通风是必要,但我想找个依据,让自己确信。日后也可以说服人家。
回复
giadr
2006年01月12日 21:47:03
5楼

想说明别人,可以算不机械通风车库的污染物(一般是CO)浓度,应该就差不多可以了啊
回复
giadr
2006年01月12日 21:54:00
6楼
------只能说你的理解是小于2000平米不设机械排烟,但是规范上并未说小于2000的情况,我们这的做法是房地产项目考虑不设机械排烟,若无比较通畅的通风环境,一般都会设机械排风。
其他的项目可以选双速风机,做机械排烟。要是做机械排风,还不如就加做排烟。。:)
不同人审查可能意见也不一样,我做的不设排烟,审查未提,但有的同事没做就提了。
“不做不一定不错,做了一定没错”,我们院审图的老总这么说。

问题二:对于地下停车场其排烟换气量和通风换气量基本相等,当机械排烟可不设时是否也可不设机械通风。自然通风能满足换气要求吗?(要求有理论依据)
没有理论依据的说一句,我们这做一般都是凭感觉的,我倒希望有个比较简易的软件,可以模拟出来污染物分布的东西,这样我们做设计也好有个比较理性的认识。
没有自然通风的窗什么的,一般都做机械排风!!
回复
cnmarqt
2006年01月12日 23:33:34
7楼
小于2000平米应该通风,不需要排烟。
回复
giadr
2006年01月13日 09:06:35
8楼

未必通的过。。
不能一概而论的。。
回复
hhbox
2006年01月13日 09:35:24
9楼
排烟是消防部门对建筑防火要求,通风属于环保部门对使用环境的卫生要求,两者不同.

汽车库设计规范条文说明中明确地下汽车库应设机械通风系统 P51页6.3.4
6.3.3 汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设机械排风系统.就是地上车库,非完全敞开,不易形成对流的,按规范也要设机械通风.地下室更要设了!

实际我单位附近一个很小地上停车库,单面敞开,都设机械排风,要不卫生条件很差!


回复
cnmarqt
2006年01月13日 17:45:24
10楼
我知道一个地下车库,面积很大。但没设置排烟和通风。设计有,施工无。
回复
giadr
2006年01月13日 22:10:15
11楼

设计有,就说明问题了。
施工无,会怎么样就与设计院无关喽!
回复