厨房上空可否穿越机械排烟管?
wyyjhc
wyyjhc Lv.4
2006年01月11日 11:46:20
来自于通风排烟
只看楼主

小的没有查到规范上有类似明确规定,只说:“穿越通风、空气调节机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀”,那么我认为厨房应该属于火灾危险性大的房间,机械排烟穿越应加设防火阀,但是总还是可以穿越的吧?各位大侠是否同意?

小的没有查到规范上有类似明确规定,只说:“穿越通风、空气调节机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀”,那么我认为厨房应该属于火灾危险性大的房间,机械排烟穿越应加设防火阀,但是总还是可以穿越的吧?各位大侠是否同意?
zhangxin135
2006年01月11日 13:09:20
2楼
赞同你的意见
可以穿越、要设置280度防火排烟阀
回复
cnmarqt
2006年01月11日 13:19:04
3楼
支持一下。
回复
wyyjhc
2006年01月11日 15:02:32
4楼
有人支持底气就足了
回复