建筑概况:一类高层(33层),住户93户,总建筑面积13699平方,地下室1835平方。负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW 2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW 物业用电总计:227kw 3.负荷总计:744KW+227kw=971KW电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?
建筑概况:一类高层(33层),住户93户,总建筑面积13699平方,地下室1835平方。
负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW
2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW
物业用电总计:227kw
3.负荷总计:744KW+227kw=971KW
电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?
请教各位大虾,本工程位于浙江金华东阳地区,拜托了。
2楼
1、住户用电 93*8kw=744KW
2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW
物业用电总计:227kw
.负荷总计:744KW+227kw=971KW
一、变压器的计算消防负荷不应计入
二、居民用电:93*8KW*需用系数=?KW(应该都是单相电用户吧,需用系数若是我取0.65吧,比较保守)
三、其他负荷也有需用系数
然后相加*整个小区的同时率/功率因数=变压器的容量
共同学习吧:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
3楼
还有我们这里会出现若是一户一表移交供电部门的,供电部门就要求物业、商业用电和居民用电变压器分开的情况。
若使用箱变的话就更明显了。物业用电多采用高供高计方式了
不知道你们地区是否有相关要求,仅供参考
回复
4楼
我现在还没有询问过当地的供电局,因为我也不是那边的,所以想咨询下当地的设计师,哈。
回复
5楼
住宅用电与商业用电是计量分开,不是供电的变压器分开!
浙江地区一般都是小区投资,供电局(国家电网公司)接收,可以由物管理,也可以委托供电局管理。
回复
6楼
首先你的负荷计算错误,负荷计算有设计院计算。电气设计说明上有负荷容量。一般:物业变压器归小区管理,生活用电变压器有当地供电局管理。这要看看当地供电局的执行标准了。
1.住户用电 93*8kw=744KW*0.4=297.6KW (住宅93户需要系数取0.4)
2.物业用电:地下室1835*12W/M2=22.026KW 地下室就是汽车库吗?《全国民用建筑工程设计技术措施——电气》—2009 说明汽车库用电指标8-15W/㎡)
物业用房:400*100W/M2=40kw;《全国民用建筑工程设计技术措施——电气》—2009 说明一般商业建筑用电指标是40-80W/㎡,大中型是60-120 W/㎡)
主楼电梯及消防100KW
室外50kw;
物业用电总计:212.02KW*0.8=169.6KW(公建需要系数0.8)
变压器容量: 297.6/0.92/0.8=403.3kva(功率因数按0.92,变压器负载按0.8)
169.6KW/0.92/0.8=230.5kva
建议使用变压器:400kva一台、250kva一台。
[
本帖最后由 ckunok 于 2010-10-5 13:32 编辑 ]
回复
7楼
:victory: 这是楼上这样算的
回复
8楼
但是还要考虑消防负荷
回复
9楼
电梯及消防负荷100kw
回复
10楼
如果是户表工程的话,用户侧是一个配电室,剩下物业管理的是一个配电室。分开处理的
回复
11楼
一个一类高层要两路10KV电源供电吗?太不可想象了