建筑概况:一类高层(33层),住户93户,总建筑面积13699平方,地下室1835平方。负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW 2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW 物业用电总计:227kw 3.负荷总计:744KW+227kw=971KW电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?
负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW
2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW
物业用电总计:227kw
3.负荷总计:744KW+227kw=971KW
电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?
请教各位大虾,本工程位于浙江金华东阳地区,拜托了。