建筑概况:一类高层(33层),住户93户,总建筑面积13699平方,地下室1835平方。负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW 2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW 物业用电总计:227kw 3.负荷总计:744KW+227kw=971KW电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?

建筑概况:一类高层(33层),住户93户,总建筑面积13699平方,地下室1835平方。
负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW
2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW
物业用电总计:227kw
3.负荷总计:744KW+227kw=971KW
电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?
请教各位大虾,本工程位于浙江金华东阳地区,拜托了。
免费打赏
天边一只雁
2010年10月10日 09:04:06
12楼
本人都想了解一下。
广东惠州地区,以前试过,小区居民用电一台变压器630KVA(电价0.65元/度)。
小区水泵用电、公共用电、商铺用电就另设一台200KVA变压器。

设计方理由是,小区居民抄表到户,供电方接管630KVA变压器。

其他负荷由物业自管。而且,商铺用电单价为1.1元/度。

所以就设计了两个配电房,两台变压器。结果是浪费空间,浪费金钱。不过也是没办法的事,供电就是这样要 求。:)
回复
hzw801600
2011年01月18日 13:59:59
13楼
负荷计算按照6楼来,可以安装一台630KVA的变压器,物业装一块表,动力装一块表,可以用高压计量扣减的方式。
反正我们这边是这样的,要分地区。
回复
r.stewart
2011年01月18日 14:54:27
14楼
我这边一户一表全部是单独的变压器,由供电局直接管理。其他的是另外的变压器带,由物业代管。而且一户一表和非一户一表的变电所也要分开设置。 供电局这样规定的