空气处理机组如何选型?
brightboy116271
2010年09月23日 11:26:31
来自于中央空调
只看楼主

空气处理机组一般有一个标准风量和冷量。请教专家如何选型,根据哪个选,载就是我算出来的风量比样本上的要求大很多。

空气处理机组一般有一个标准风量和冷量。
请教专家如何选型,根据哪个选,载就是我算出来的风量比样本上的要求大很多。
免费打赏
cnbbzz
2010年09月23日 12:14:07
2楼
空气处理机组一般有一个标准风量和冷量。---- 那是在空气处理机组的标准测试工况下测出来的。

你的设计工况与标准测试工况相同吗?(就是盘管进出口参数)不同的话何必认为样本上的冷量就是你设计工况下的冷量呢?如果你设计工况没错的话,先保证风量。
回复
everskyss
2010年09月23日 21:21:53
3楼
空气处理机组一般都是定做的!!!!
回复
iwanturlove
2010年09月23日 23:07:28
4楼
AHU都是定做的,很少有按样本选出来的。

焓湿图会了,AHU基本也就会选了。
回复
yangwei0420030141
2010年09月25日 14:56:56
5楼
负荷计算出来,焓湿图,风量得到冷量得到。找样本,风量满足,冷量是否满足,表冷器盘管个数。找厂家配合一下就行了
回复
暖通张天师
2010年09月27日 16:40:55
6楼
都是定做的啊? 受教了
回复
georgehuang1009
2010年10月02日 12:08:25
7楼
如果样本的盘管数选大了话,可能会出现楼主说的现象.一般根据计算负荷定风量,再确定AHU盘管数.
回复
fengyuecao
2010年11月11日 21:14:21
8楼
我之前看约克的新风工况和回风工况冷量差太多了,选主机时怎么办啊?
回复

相关推荐

APP内打开