空气处理机组一般有一个标准风量和冷量。请教专家如何选型,根据哪个选,载就是我算出来的风量比样本上的要求大很多。
空气处理机组一般有一个标准风量和冷量。
请教专家如何选型,根据哪个选,载就是我算出来的风量比样本上的要求大很多。
2楼
空气处理机组一般有一个标准风量和冷量。---- 那是在空气处理机组的标准测试工况下测出来的。
你的设计工况与标准测试工况相同吗?(就是盘管进出口参数)不同的话何必认为样本上的冷量就是你设计工况下的冷量呢?如果你设计工况没错的话,先保证风量。
回复
3楼
空气处理机组一般都是定做的!!!!
回复
4楼
AHU都是定做的,很少有按样本选出来的。
焓湿图会了,AHU基本也就会选了。
回复
5楼
负荷计算出来,焓湿图,风量得到冷量得到。找样本,风量满足,冷量是否满足,表冷器盘管个数。找厂家配合一下就行了
回复
6楼
都是定做的啊? 受教了
回复
7楼
如果样本的盘管数选大了话,可能会出现楼主说的现象.一般根据计算负荷定风量,再确定AHU盘管数.
回复
8楼
我之前看约克的新风工况和回风工况冷量差太多了,选主机时怎么办啊?
回复